变压器2000kva,电压400V,直流电机6台总功率是3200kw,需要补偿多少无功功率?

如题所述

一、在交流电路中,与功率有关的有三个物理量:

1、视在功率S=U*I; 单位是:伏安(VA)

2、有功功率P=U*I*cosφ;单位是:瓦(W)

3、无功功率Q=U*I*sinφ。单位是:乏(Var)  

二、变压器容量是100KVA:单位VA(伏安)是视在功率,它是电路中电压(有效值)与电流(有效值)的乘积。 变压器运行中受到制约的是“电流”! 当负荷是纯电阻时,电路的功率因数cosφ=1,所以P=S,就是说,这个100KVA的变压器,若是带电炉子,是能带动100个1KW的电炉子的,但是对于电动机来说,正常工作(满负荷)时的功率因数只有0.6--0.8,就是说,在这里cosφ<1,所以P就要小于S。 做无功率补偿的目的就是提高功率因数,当功率因数提高到1时,就能带动了。 不过,从实际来说,使用电动机还有一个起动的问题,因为电动机的起动电流要比工作电流大得多。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31
1、变压器选择不是单纯按装机容量选的,是按计算负荷取的
2、直流电机?应该是交流电机吧,直流电机没见过这么大的

假设6台540KW电机,实际4用2备,那同时系数取个0.65就够了,实际负载不大则需要系数可以取0.9,那计算负荷为3200*0.65*0.9=1872kW,勉强是够了,但电机必须经变频或软起启动,直接启动躲不过启动电流

至于补偿,鼠笼异步电机我们一般取cos=0.8,则计算无功为1872/0.8*0.6=1404Kvar,按补偿后cos=0.95考虑,则补偿后无功为1872*tan(arccos0.95)约为300kVar,则补偿容量考虑1000kVar即可,补偿后总容量约为2000KVA,勉强能用.....

以上只是估算,请楼主根据实际负荷配置情况调整,纯手打,如有帮助望采纳