40千瓦电机用多大电缆

40千瓦电机用多大电缆

16平方的铝芯电缆即可,或者16平方的铜芯电缆安全系数大点,一般来讲电压380V的电机一个千瓦需要电流2A-2.5A,另外还要考虑线损、工作环境来确定。

铝芯电缆用字母L表示,常见铝芯电缆有BLV、YJLV、YJLV22、VLV、VLV22等,低压电缆芯数有1~5芯,一般从10~400平方。

YJV22/YJLV22为铠装电力电缆,其增加了电缆的机械强度,提高防侵蚀能力,适用于易受机械破坏及及易受侵蚀的地区,可以采用任何一种方式敷设,更适用于岩石地区的直埋敷设,俗称“地埋电力电缆”,动力线传输电能 VLV电缆线敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。

VLV22电缆线敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。

扩展资料:

电缆型号各部门的代号及其寄义:

1、绝缘种类:V代表聚氯乙稀,X代表橡胶,Y代表聚乙烯(PE),YJ代表交联聚乙烯,Z代表纸。

2、导体资料:L代表铝,T(省(shěng)略)代表铜。

3、内护层:V代表聚氯乙稀护套,Y聚乙烯护套,L铝护套,Q铅护套,H橡胶护套,F氯丁橡胶护套。

4、特色:D不滴流,F分相,CY充油,P贫油干绝缘,P屏障,Z直流。

5、把持层:0无,2双钢带,3细钢丝,4粗钢丝。

6、外被层:0无,1纤维外被,2聚氯乙稀护套,3聚乙烯护套。

7、阻燃电缆在代号前加ZR,耐火电缆在代号前加NH。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-29

根据上表参考可以考虑16平方铝芯线电缆,或者10平方铜芯电缆,一般来讲电压380V情况下一个千瓦需要2A的电流,40个千瓦需要80A的电流,另外还要考虑其他的因素,如工作环境温度在适当的进行调整。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-29
40KW 的电机运行电流约80A,可以匹配16平的铜导线100A的断路器
第3个回答  2018-04-29
16平方铜线。
相似回答