在我们公司从事
无功补偿设备研发生产销售的31年里,常常有新手提类似的问题。这样:对于需要两个或者多个补偿柜的,其柜子通常有这样几个设计方案:
1、直接
并联方式,这是早期最常见的方式,最简单。具体是这样:一个柜子按常规方式,用一个电流采样器采样,用一个补偿控制器控制该柜子的电容,同时,注意,这是关键:同时用这个柜子的
接触器的辅助触点,去控制另外一个柜子的接触器,被控制的柜子,没有补偿控制器,也不需要采样信号。这本质上是接触器的并联使用,也相当于电容器直接并联使用。那么,电流采样本质上只对一个补偿控制器提供信号。这种方式成本低维护简单,但是每一步的补偿量偏大,容易导致补偿冲击,补偿细度很差。
2、多个柜子独立运行方式。这种方式,是10多年前常见的方式,就是配置多个完全一样的补偿柜。每个柜子都有电流采样电压采样。我们形象地说是多匹马拉一个车。采样的电流有两种方式,一种是每个柜子用一个
电流互感器,这样的接法明晰简单。但是互感器多线路复杂成本高。另外一种就是只用一个电流互感器,给全部补偿控制器提供电流信号,把全部补偿控制器的电流
端子串联起来。这种方式线路简单,但是互感器负荷偏重,容易导致测量误差。最麻烦的是,由于补偿控制器的测量精度、反应时间是有差异的,容易出现每个柜子工作不均匀,快的始终在工作,慢的可能永远不参与工作,使柜子的使用寿命差异大。
3、联网方式,这是近几年出现的方式,我们称之为主从方式。就是只有一个柜子配有补偿控制器,对应的也就只用一个互感器采样。这个柜子叫主柜,其余的柜子不参与采样测量,只接受主柜的补偿控制器输出的控制信号,这样本质上除主柜之外,其余的柜子相当于是柜子的空间上的扩展,假设主柜是12路的,两个柜子就扩展成24路,同理,3个是36路……5个柜子就60路了。这样的模式,实际上是用多个柜子组成一个大柜子,等同于一个大柜子中放了标准柜子中无法放下的很多的电容器。所以其补偿量大、细度好、线路简单、维护容易。是目前值得推广的一种方式。可以参见深圳市奥特电器的【GZK930智能无功补偿控制器】的资料,这里不能发链接,你自己网上搜索一下吧,见谅。
多说几句:
你可以搜索生产厂家的网站。通常,正规的厂家,是有自己的网站的,产品说明书,一般也会放在网上供用户下载,至少,我们公司这样做已经20多年了。
因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
提高