因为当电锅炉达到蓄热时段时,补水电动阀将被开启,蓄热水箱开始进行补水,当水位达到预定高水位时,补水电动阀可自行关闭。

当蓄热水箱的温度达到预先设定的温度或者蓄热时段结束,此时电锅炉停止工作,一分钟后,循环加压水泵开始停止运行,循环加压泵按设定的频率运行,30秒之后电锅炉运行,开始蓄热。

开启供水电动阀,关闭蓄热电动阀,启动循环加压泵以变频调速恒压方式供水,约30秒之后启动电锅炉,这样以直供方式向用户供水。供水结束时,先停止循环加压泵,60秒之后停止电锅炉。


扩展资料:

燃气通道设有压力表、球阀、过滤器、减压阀、流量计、燃烧机阀组等。燃气作为燃烧机的燃料,燃料在燃气锅炉的炉胆内燃烧,高温烟气沿炉胆向后先经回燃室进入第一烟道管束,再经压迫式前烟箱转折180°进入第二烟道管束,最后经过对流换热后进入尾部烟道。

通过烟囱把烟气排到大气中。常压热水锅炉在本体上安装有与大气相通的排汽管,不承受任何压力,这是它和高压锅炉的最大区别。

当热水烧到设定的温度时,冷水电磁阀打开,利用冷水的压力把锅炉内烧好的热水通过上循环管压到保温水箱内。燃气锅炉内的热水流到保温水箱的同时,冷水从冷水管重新加注。

参考资料来源:百度百科-锅炉工作原理

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-06-21
集中供暖和分户式供暖都需要排气的,很好理解。

如果是新装的采暖系统,管道、暖气片,本身讲里面的空间都用空气,水流到暖气片里,空气没排尽,气体就会集中在暖气片,造成的结果就是水阻大,气体在暖气片内造成的结果是压根不热湖或者散热不均(前边热后边不热——空气集中在散热器后部)。

如果是老系统,一段时间不用,整个系统不可能保持满水,而管道中和水中本身也有气体。这样暖气片散热也会受影响。

集中供暖——如果感觉暖气片不热了,就需要排气。

分户系统,壁挂炉本身自带排气阀,一般不存在每次烧都要排气,如果是这个问题,一般是暖气片内的气体刚开始就没排尽,我之前遇到的一个情况是暖气片有高矮长短,管道走得不太好,每次都需要排气,这时候不建议用自动排气阀(排不出来的)。在不热的那组暖气片将回水完全关死,将进水开至最小,慢慢排,可以解决。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-01-10
防止暖气片中有汽锁 也就是空泡 是暖气片均匀受热 防止腐蚀 使系统压力均匀稳定
第3个回答  2011-01-10
你的系统安装的不好,有不合适的地方,导致排气不畅。
第4个回答  2011-01-10
万一哪里堵了或是漏了呢?