高压侧单相接地后低压侧电压电流是怎么变化的呢?可以就不同接线组别解释下吗?

高压侧单相接地后低压侧电压电流是怎么变化的呢?可以就不同接线组别解释下吗?
1、220kV/35kV : Ydn11 ;
2、35kV/10kV: 三角星中性点不接地;
3、10kV/400V : 三角星中性点直接接地

高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果一相接地,另两相的对地电压会升高为原来的1.732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常。(南京 cn_brave)