200厚消防箱,消火栓怎样安装
200厚消防箱,消火栓怎样安装
举报该问题
推荐答案 2016-07-25
这个栓口朝外就可以的,这个只要是厚度不小于180mm的都是可以正常安装的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWeWOOBz7OBeB77WBtO.html
相似回答
消火栓箱安装
大揭秘!
答:
消火栓箱安装
大揭秘!
消防
安全,人人有责!本文将为大家详细介绍消火栓箱的安装步骤,让大家了解消火栓箱的安装要点,为安全保驾护航🛠️安装准备在
安装消火栓
箱之前,需要熟悉图纸,检查管材、阀门、
消火栓箱安装
方法消火栓箱的安装方法
答:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距...
如何安装消防栓
?
答:
1、消火栓常安装在消防箱内,有时也安装在消防箱外面。消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差为20mm
;栓口出水方向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道均应采用...
消防箱安装
注意事项
答:
消防箱消火栓
的
安装消火栓安装
时,不要用力过大,以免损坏阀体,阀体距箱体后面为100mm,距侧面为
200
mm,偏差不得超过5mm,阀体中心距地为1.1m,允许偏差1cm。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
消火栓
位置及
消防箱
的
安装
方法是什么?
答:
消防箱
的
安装
方法:一.室内
消火栓
给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。。二.施工单位在竣工时...
正确
安装消防栓
:遵循这些步骤,确保安全无虞
答:
如果是暗装,千万不要破坏隔墙的耐火等级。消防栓箱体的
安装
质量直接关系到消防安全。垂直度误差小消防栓箱体的垂直度误差应在+3mm以内,以确保
消防栓的
使用效果。门开启角度大消防栓箱门的开启角度不小于120度,这样在紧急情况下...
室内
消火栓箱
和消火栓的
安装
要求
答:
室内
消火栓箱
的
安装
应平正、牢固,且不能影响疏散宽度;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;箱门的开启不应小于120°。消火栓栓口的安装室内消火栓栓口不应安装在门轴侧;栓口的安装高度应...
掌握
消火栓箱安装
规范,守护安全每一刻
答:
消火栓箱
的
安装
规范是保障
消防
安全的重要环节。本文将为大家介绍消火栓箱的安装规范和注意事项,帮助大家更好地了解消火栓箱的安装和使用。栓口出水方向栓口出水方向应向下或与墙面成90°角,避免安装在门轴侧,以确保消防车辆能够顺利接水...
消火栓箱安装
规范及要求
答:
消火栓箱安装
规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作...