安川伺服电机上电报警AC9故障解决方法如下:

1、出现A.C9报警不能盲目剪掉电机端伺服编码器插头,首先确认电机编码器是否有故障,拿一台新伺服电机替换存在问题的伺服电机。断电复位如再次出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器无故障,断电复位如不再出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器故障,更换伺服电机。

2、判断原伺服电机编码器无故障,其次查找编码器电缆的问题,将临近的编码器电缆互换一下,断电复位原出现报警的伺服驱动器再出现A.C9报警,说明原伺服编码器电缆无问题。

3、断电复位原出现报警的伺服驱动器不再出现A.C9报警,替换的伺服出现A.C9报警说明伺服编码器电缆有问题,更换伺服编码器电缆。

4、判断原编码器电缆无问题后,更换一台新伺服驱动器,断电复位原出现报警的伺服驱动器不再出现A.C9报警,更换新伺服驱动器。

扩展资料

安川伺服电机,原产地日本,在中国沈阳、上海嘉定也设有工厂。是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值的任意变化的自动控制系统。它分为交流伺服马达和直流伺服马达,在国内的半导体、液晶制造装置、电子部件封装装置、机床及一般机械中得到广泛应用。

安川电机是运动控制领域专业的生产厂商,是日本第一个做伺服电机的公司,其产品以稳定快速著称,性价比高,是全球销售量最大,使用行业最多的伺服品牌。在国内,安川伺服多年来占据了最大的市场份额。

安川伺服电机主要分Σ-Ⅰ,Σ-Ⅱ,Σ-Ⅲ,Σ-Ⅴ四大系列,目前Σ-Ⅰ和Σ-Ⅱ(除大容量以外)已停产。Σ-Ⅴ系列在国内受众最为广泛。另有简易型伺服产品骏马系列。

参考资料来源:百度百科-安川伺服电机