燃气管道采取气体吹扫时,金属管道末端公称直径DN<150mm时,吹扫口公称直径应为( )。

A.与管道同径
B.150mm
C.200mm
D.250mm

【答案】:A
本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间,吹扫口管段与被吹扫管段必须采取平缓过渡焊接方式连接,金属管道吹扫口直径要求:末端管道公称直径DN<150mm时,吹扫口与管道同径;150mm≤DN≤300mm,吹扫口公称直径150mm;DN≥350mm,吹扫口公称直径250mm。
聚乙烯管道吹扫口直径要求:末端管道公称直径dn<160mm时,吹扫口与管道同径;160mm≤dn≤315mm,吹扫口公称直径≥160mm;dn≥355mm,吹扫口公称直径≥250mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考