热负荷计算公式

如题所述

计算公式:

(1)固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q放=mq。Q表示热量(J),q表示热值( J/kg ),m表示固体燃料的质量(kg)。

(2)气体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q=Vq。Q表示热量(J),q表示热值( J/kg ),V表示气体燃料的体积(m³)。

(3)经某一过程温度变化为△t,它吸收(或放出)的热量。Q表示热量(J),Q=c·m·Δt。(c是比热容,m是质量)。

公式举例

例如一个供热系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差Δt=30℃经计算,其循环水量为200m/h。外网管径为DN200。查表可知沿程阻力系数为170Pa/m。经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。

如果把供回水温差由Δt=30℃提高到Δt=60℃,其循环水量可下降到100m/h,按外网管径DN200查表可知,沿程阻力系数为42Pa/m。同温差30℃时的阻力系数相比是:按此推算,此时管网沿程总阻力损失应为H。按流量100m/h和扬程12.5米选泵,其水泵功率只有5.5KW。

由此发现一个规律:当供回水温差Δt提高到原来的两倍时,循环水量也降至原来的二分之一,而管网的沿程阻力降至原来的四分之一,而水泵的功率要降至原来的八分之一。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜