一个地下4层地上6层的商业 PKPM结构模型 计算是很不稳定 有时能算过 有时算不过

算不过的具体表现为 计算到第三步 组装刚度矩阵并分解 中的 VSS模态分析时 进度条不动 只能强行关闭PKPM 请问这是什么原因 是模型本身的问题吗 (同一个模型用了不同机子算 也是有的过有的不过 用可以算过的机子修改模型后继续算 又会出现算不过的情况 很着急 )

有下面几种可能。
1.可能是你的地震振型个数和模型层数的3倍不对应,振型数不能大于模型层数的3倍。
2.可能是你模型的结构参数有问题,因为PKPM里的一些参数很不稳定,经常你第一次输入正确的,但改过几次模型后就会自动变化,比如地震烈度什么,场地周期,地下室层数,等。
3.就是模型进行satwe计算时出现了程序错误,造成之后的计算过不去,解决办法是进入模型文件夹把satwe的有关文件删除(进去按文件大小排列,satwe有关的计算文件都比较大,而且都有sat这个名字。很容易找到的,删除即可)

希望能帮助你哈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-24
在进行内力计算和设计的时候,
可以换一个求解器。比如LTLD求解器和VSS求解器轮换用。
这是pkpm的一个bug,有时候节点比较多的时候,会乱,程序处理会出故障,换一个求解器往往能重新整理一下节点。
也许有效。
第2个回答  2011-01-23
参数设置出了问题,PKPM不是很稳定的