变压器在什么情况下需要退出瓦斯保护?

如题所述

变压器气体保护动作后要退出瓦斯保护。变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在娄底变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。

空气侵入娄底变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,娄底变压器可继续运行。

扩展资料

主娄底变压器故障原因如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对娄底变压器的监护,认真观察其发展变化。

运行中的娄底变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该娄底变压器有内部故障的可能。对这种娄底变压器的处理应十分谨慎。

故障娄底变压器内产生的气体是由于娄底变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。不同的过热形式造成的。因此,对判断娄底变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。

参考资料来源:百度百科—瓦斯保护

参考资料来源:知网—变压器重瓦斯保护动作分析判断与处理措施

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-01

变压器在地震情况下需要退出瓦斯保护。

在地震预告期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能确定重瓦斯保护的运行方式。

地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后,方可投入。

瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。如气体继电器内有气体,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判定变压器的故障性质。

色谱分析是对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判定邦联性质,发展趋势、和严重程度。

扩展资料

电力变压器运行规程DL/T572-95(以下简称“规程”)规定在变压器的日常巡视项目中首先应检查气体继电器内有无气体,对气体的巡视应注重以下几点:

1 气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

2 变压器的呼吸器应在正常工作状态。

3 瓦斯保护连接片投入应正确。

4 油枕的油位应在合适位置,继电器内布满油。

5 气体继电器防水罩一定牢固。

6 继电器接线端子处不应渗油,且应能防止雨、雪、灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。

参考资料来源:百度百科-瓦斯保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-09
1、运行中加油和滤油 2、更换净油器和呼吸器硅胶3、由运行改为备用 4、在瓦斯继电器及其二次回路上进行工作5、气温骤降,有可能使油面下降而引起跳闸 6、新投运或大修后,变压器内部气体未排完之前
第3个回答  2011-01-21
变压器只要在运行中就不应该退出瓦斯保护 有些厂矿为了连续生产制定一些退出瓦斯保护的所谓厂规范 其实是错误的本回答被网友采纳
第4个回答  2011-01-21
在变压器停电检修,以及三侧开关停电时需停用瓦斯保护,其实就是到低压屏把压板打开就是了。