DEH中并网之后的初负荷值(未投功率回路时)是怎么计算出来的?

能复制一个有质量的吗?

并网后的初负荷是根据刚并网的主汽压力折算出来的,也就是说刚并网时的调门开度指令叠加上主汽压折算出了的初负荷指令就是刚并网网未投功率回路的初负荷值,初符一般都取决于刚并网时的主汽压力。具体叠加的主汽压力折线函数根据汽机厂不同也稍微有点差别,单差别值不大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-23
初负荷值计算方法是根据刚并网的主汽压力折算出来的。
具体如下:
1、刚并网时的调门开度指令叠加上主汽压折算出了的初负荷指令就是刚并网网未投功率回路的初负荷值、
2、初符一般都取决于刚并网时的主汽压力。
3、具体叠加的主汽压力折线函数根据汽机厂不同也稍微有点差别,单差别值不大。
第2个回答  2010-12-31
基本原理是在油泵开启后,在油动机下建立一定的油压,这样就把油动机顶起,也就打开了调节阀。当要关闭调节阀时,泄油管导通,油动机下油压失去,在重力作用下调节阀关闭。可惜百度知道上无法画图,不然勾个草图你一看就明白了,不知道我说的是否明白。本回答被网友采纳