梁钢筋主筋标注括号内减一是什么意思?

如题所述

梁钢筋主筋标注(-2)是当梁下部纵筋不全部伸入支坐时,将梁支坐下部纵筋减少的数量写在括号内意思。两端各不伸入支座净跨的0.1,即不伸入支座下部纵筋长度为净跨的0.8。

WKLa—1(1)是表示梁下部纵筋,上排纵筋为2?25,且不伸入支坐;下排纵筋为3?25,全部伸入支坐。

WKLa—3(1)是表示梁下部纵筋,上排纵筋为2?16,且不伸入支坐;下排纵筋为4?22,全部伸入支坐。

16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)中4.2.4 梁原位标注原位标注内容规定如下:第2款梁下部纵筋中第(3)点规定:

(3)当梁下部纵筋不全部伸入支坐时,将梁支坐下部纵筋减少数量写在括号内。 

参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

梁钢筋主筋标注(-1)是当梁下部纵筋不全部伸入支坐时,将梁支坐下部纵筋减少的数量写在括号内意思。两端各不伸入支座净跨的0.1,即不伸入支座下部纵筋长度为净跨的0.8。

梁钢筋箍筋间距:

1、以独立墩柱作为支撑的板,箍筋直径不应小于8mm,其间距不应大于1/3板厚。箍筋应采用闭合式,并箍住架立钢筋。

2、钢筋混凝土梁中,应设置直径不小于8mm且不小于1/4主钢筋直径的箍筋,,箍筋间距不应大于梁高的1/2且不大于400mm;当所箍钢筋为按受力需要的纵向受压钢筋时,不应大于所箍钢筋直径的15倍,且不应大于400mm。在钢筋绑扎搭接接头范围内的箍筋间距,当绑扎搭接钢筋受拉时不应大于主钢筋直径的5倍,且不大于100mm;当搭接钢筋受压时不应大于主钢筋直径的10倍,且不大于200mm.在支座中心向跨径方向长度相当于不小于一倍梁高范围内,箍筋间距不宜大于100mm。

3、配有普通箍筋(或螺旋筋)的轴心受压构件(钻挖孔桩除外),箍筋应做成闭合式,其直径不应小于纵向钢筋直径的1/4,且不小于8mm。箍筋间距不应大于纵向受力钢筋直径的15倍、不大于构件短边尺寸(圆形截面采用0.8倍直径)并不大于400mm。

4、盖梁截面内应设箍筋,其直径不应小于8mm,间距不宜大于200mm。
柱式墩台的柱身间设置横系梁时,横系梁四角应设置直径不小于16mm的纵向钢筋,并设直径不小于8mm的箍筋,箍筋间距不应大于横系梁的短边尺寸或400mm。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-14
这个表示前面2根不伸入支座的。具体长度规范要求是净跨的0.8倍(也就是每端短0.1倍)本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-10-14
就是两条底2排的钢筋不用进支座。
相似回答