请教70度防火阀平时是常开还是常闭?

请教高层民用建筑卫生间中的70度熔断式防火阀平时是常开还是常闭?

防火阀有两种:一种是排烟防火阀,它使用在排烟系统的管道上,是排烟风机运行过程中若抽吸入大量烟气或有明火焰进入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关,使排烟防火阀关闭,阻止火势蔓延烧毁排烟风机或是向室外其它安全区与扩散,因此排烟系统使用的是平时关闭、火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀;另外一种防火阀是安装在送风系统的管道上的,它是送风机在输送新风过程中若室外空气已被火灾或烟气占据,则送风机送进来的也是有毒的火灾烟气,并带有一定的热量,当防火阀的熔断开关被熔断后即阻止了外界传输进来的有毒烟气,因此送风机上用的防火阀的是平时开启、火灾时70度熔断关闭的防火阀。卫生间的的防火阀是设置在通风换气系统上的,因此也适用上面所说的送风系统的防火阀,应该是平时开启、火灾时70度熔断关闭的防火阀。不知讲得是否正确,请多多指教。 查看原帖>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-26
哦!280度的排烟防火阀有常开的,就看使用场合了,高层建筑的廚房排烟道出口处就是该种阀。。。,排烟,排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀。70度防火阀有常开,常闭。280度排烟防火阀也有常开和常闭的,有厂家生产,要看使用场合了。 查看原帖>>本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-26
看使用位置,如果是和送风机连锁,平时常开,70度关闭;用于中央空调新风,平时常开,报警联动关闭,但正压送风口其实也是防火阀,平时关闭,报警联动打开 查看原帖>>
第3个回答  2014-04-26
常开!防火阀一般有两种一种是70度和280度! 70度防火阀一般安在通风空调系统上,当通风空调系统管道跨越防火分区时,就用70度防火阀隔断,280度防火阀一般安装排烟风机入口处和排烟风管跨越防火分区处...... 查看原帖>>
第4个回答  2014-04-27
平时是常开的,只有在着火的时候才是常闭的。哈哈 查看原帖>>
相似回答