关于大跨距梁柱设计问题

柱外至柱外跨距11.45m,梁中至梁中间距5.2m,每个柱承担22.5m^2面积承重,共建6层。楼板厚12cm。
梁:梁高65cm(考虑70cm?),梁宽30cm,底筋4Φ25,面筋3Φ22,腰筋2Φ14,箍筋Φ8间距16cm(1米6只)。
柱:柱粗50cm*50cm,柱铁12Φ22,箍筋Φ8,上下加密区1m间距10cm,其它间距15cm,加Φ6中心箍。

请大家帮我判断上述设计是否存在问题,特别是梁高65cm是否已经足够,梁底筋4Φ25是否已经够,柱是否已经够大等。谢谢你的帮助!
我看到柱净跨8.8米的,梁高55CM,梁宽30CM,加上板厚12CM,比例为7.6%,按此比例10.45米柱净跨对应的梁高应该为0.68米,所以用70CM高梁高我考虑应该没有问题。可能底筋用了5Φ25?若按1/12计算,考虑板厚,梁高为75CM。

重22.5m^2面积是这样计算出来的:11.45米*7.8米=89.31平方,均匀地分摊给四条完全对称旋转的柱随,每柱承受22.32平方。

在楼旁边已经建了五层楼,现在新建的六层楼合拼到原来的楼共用楼梯、卫生间等,我希望内空方便放置2.06米*3.2米的英式桌球台。如果这样做确实不安全,也可以考虑在中间加2根柱子,不过我总觉得不爽。谢谢你!谢谢各位热心解答。

柱净跨已经达到10.45米。梁高才650mm,肯定会出问题,光是静荷载就能把梁压垮。不知道你的柱承重22.5m^2面积是怎么算出来的,难道柱间宽度才两米?一般砼梁高要达到1/10~1/12跨度才是比较合理的,即是说你的跨度有11米的话,梁高应该在1米以上。如果一定要这么大的跨度,建议采用钢梁,可以把梁高控制在600mm左右。
诚心祈祷你的房子安全,真心希望我学到的知识是错的。。。嗯嗯