4至6千瓦的电器需用多少平方的电线?

电表处到我家一百米左右,用的是4平方*2的互套铝线。现在我家的电器总瓦数是九千瓦左右,同时用的有四五千瓦左右,用这4平方*2的并行铝线可以吗?如不可以,先前两根铝线作一根用,再另覆一道线时是用两根四平方的铝线呢还是用一根四平方的铜线呢?谢谢您的回答和帮助。
谢谢大家对我的帮助。可规则只允许我采纳一个人的意见,很无奈,可我对你们都深表谢意!再次感谢大家!

四平方的铝线是有点危险,还是护套的,两根线距离很近一旦过载发热很不好说,两个并做一根吧,理论上再加一根四平方的铜线就可以了,最好是标线!一定要注意安全用电,,这是第一位的啊!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-13
严格说是不可以的,尤其是电压低或长时间大功率的时候;换线的话,就应该一起换4平方以上的铜芯线,不应再覆一根线或两根线,不美观也不安全!希望你用得着。
第2个回答  2011-01-12
事关生命财产安全,慎重点。五千瓦就20多安了,还是铝线,相当不保险。建议进户线换成10平方的铝线或6平方的铜线,就没什么问题了
第3个回答  2011-01-13
6平方的铜线作为户线,最保险.