光电开关可以并联使用吗?我想检测两个地方,但PLC只剩一个输入点。

我用的是三线的,就是两根是电源,一根是输出信号线。请问大家如果这两个开关同时激发了,同时输出电压对PLC的输入点有影响吗?

当然可以啊!首先PLC的输入点是光耦,也就是所谓的光电隔离的,PLC是肯定不会坏的。说光电会坏的也是扯淡,都没形成回路,怎么会损坏另一个?三线制的说白了就是1个三极管,没什么大不了的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-16
输出是高或低电平的光电开关要想并联使用,不可直接并联,
把两个光电开关的输出分别接一二极管再接到PLC的输入点上。
使两个光电开关形成“或”的关系。
第2个回答  2011-01-16
1.同时输出了,那PLC一定会检测到动作,2.如果有一个动作了,另一个不动作,PLC一般也会动作的。随便哪种情况对PLC不会有问题。第二种情况有可能会损坏不动作的那个传感器。正常时不会。
你可以选择一种5线制输出的光电开关,那是继电器输出的,你想并联或者想串联都是可以随你需要了。不知你是要两个信号任一个动作PLC就动作那就选并联。
第3个回答  2011-01-17
当然可以并联了,一般都是OC输出,没有问题的
第4个回答  2011-01-16
可以,直接并联就行。