怎样看热力表

怎样看热力表

热力表跑表的时间,流量则代表了每小时使用了多少立方米的水。

热力表会有累积热量、累积冷量、累积流量的数字,这些数字分别代表使用热量的千瓦时、制冷量和过水量,而入口、出口上的温度,则代表了供水温度和回水温度,温差代表着供水和回水时所产生。的温差,累积的时间代表着热量表跑表的时间,流量则代表了每小时使用了多少立方米的水。

扩展资料:

热量表按使用功能可分为:单用于采暖分户计量的热量表,和可用于空调系统的(冷)热量表。(冷)热量表与热量表在结构和原理上是一样的。主要区别在传感器的信号采集和运算方式上,也就是说,两种表的区别是程序软件的不同。

1、(冷)热量表的冷热计量转换,是由程序软件完成的。当供水温度高于回水温度时,为供热状态,热量表计量的是供热量;当供水温度低于回水温度时,是制冷状态,热量表自动转换为计量制冷量。

2、由于空调系统的供回水设计温差和实际温差都很小,因此,(冷)量表的程序采样和计算公式的参数也比单用途热表的区域大。

参考资料来源:百度百科—热量表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
怎样确定热量表的额定流量 !

文章来源:中国供热信息网 添加时间:2006-11-2 13:35:15

当前,许多设计部门和使用部门在热量表的选用上都存在一个误区,那就是根据热量表的公称口径来选择热量表,而正确方法是:根据热量表的额定流量来选用。因为供暖系统有它自己的特点,是与自来水系统不同的,主要区别在于虽然供热系统的管径很大,但是为了提高供热效果,管道中热水的流量却是很小的,比如一个150M2左右的建筑,要想达到18℃-20℃的室温,一般都是采用φ20或φ25的管径, 但流量却要控制在0.4-0.6M3/小时(假设进回水温差在20℃),如果根据口径来选用热量表的话,就会选用φ20或φ25的热量表,而由于目前国产的热量表的流量计都是采用普通热水表的机芯,所以它的计量特性也是按照水表的规范执行的,也就是说,目前国产φ20或φ25的热水表的额定流量分别是2.5 M3/小时和3.5 M3/小时,这意味着实际流量值只是所装的热量表能准确计量时的流量的16%或11%,大家都知道,普通水表的缺点就是,当实际流量小到只有额定流量的一半时计量精度就很差了,更何况是16%或11%!所以目前进口的户用热量表不管口径如何变化,额定流量只有0.6 M3/小时和1.5 M3/小时两种型号,这是十分有道理的。

那么,怎样根据房屋的面积来计算暖气系统中的流量呢,关于这个问题,在《暖通、空调设计手册》一书里有详细的介绍,不过象那样的准确计算需要引入多个参数,比如散热器的散热效率,墙体的保温等。通常暖通工程师有一个简单的测算公式,向大家介绍一下:

Qn=0.080*A/(T进-T回)

其中,Qn——房屋中暖气的实际流量(单位:米3/小时)

A— 房屋的面积(单位:米2)

T进——暖气的进水温度(单位:℃)

T回—暖气的回水温度(单位:℃)

这个公式是把《暖通、空调设计手册》中引用的一些复杂的参数简化而得来的。比如该公式中假设,为保持室温16℃~18℃,通常需要向室内散入80大卡/米2的热量。现以100平米的房屋为例,一般的供热系统的进回水温度分别控制在85℃和65℃左右,所以:Qn=0.080*100/(85-65)

=8/20

=0.4米3/小时本回答被提问者采纳
相似回答