三相电压不平衡是什么原因造成的?C相电压比较低。

如题所述

三相电压不平衡,主要是三相的单相负载分配不均造成的。某一相单相负载过高或过低,将导致负载端的中性点位移,而位移的方向、绝对值大小,取决于当时各相的阻抗和功率等参数。变压器的中性点是直接拦地的,该点对地电压为零,系统对称时,负载端的中性点基本不位移,但当三相的单相负载严重不均衡时,负载端中性点位移就大,就会造成某相电压低,而有的相电压会升高。规范规定,三相负载不平衡必须控制在25%以内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-17
如果你接有负载,那么你把负载全部脱开再测如果正常就是C相负载过重引起电压不平衡,如果还是不平那就是前端变压器有故障(中性点必须接地,如果不接地也容易引起中点漂移)
第2个回答  2015-10-31
中性点(未接地)漂移;三项负载严重不平衡;C相有氧化或接触不良!
第3个回答  2011-01-17
不同步吧
相似回答