山特UPS-3KVA引起电源跳闸

山特UPS-3KVA 电池100AH8节。白天使用一切正常,断开市电后UPS能正常切换工作,停电一小时也没出现问题。可是连续几次都是晚上总开关跳闸。空气开关从以前的16A换成25A也是一样。不使用UPS一切都正常。恳请指教。
谢谢各位!如何才能判断出具体问题呢?另山特UPS-3KVA 带网管功能吗?要怎么连接呢?想进去看看系统日志。
1.UPS之前就因为这事拿去修过,厂家测试没问题。
2.还真不是山特真货。
3.机房没接地
4.市电可能不稳定

UPS 晚上导致跳闸 , 判断: 用电现场附近有其他用电大户关闸,导致高压串入你的线路。不使用UPS 虽然一切正常, 可你的设备却有高度风险。

建议UPS前端或总闸处加输入隔离变压器。

如果你买的是真货山特,3KVA UPS是带网管功能, 你要找到串口线,然后到山特网站输入机器序列号,下载监控软件,运行使用, 可以看得到用电日志。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-18
如果是正品,看看你接口是不是搞错了有2组,一组一个接头是稳压,另外3个接头的是UPS输出(我们单位的是这样地)

如果是市电跳闸后,你UPS没有自动切换到电池输出(我们单位用DELL机,他们给配的山特的UPS,市电跳闸后UPS能继续给主机供电,你那就是UPS本身的毛病,要求商家更换

你那里面没有电池?或电池坏了?不存电,断电不就没电了吗?猜测,哈哈,还是找商家换吧

刚看了下,据说新的正品在电池供电下时间大概7分钟~~~~~
俺们公司的山特调试时,都能用到半个多小时
第2个回答  2011-01-17
估计由于晚上电压不稳,UPS频繁切换导致跳闸。可以在UPS前端加个交流稳压器试试。
第3个回答  2011-01-20
这个应该不是UPS电源的问题,说不清楚,以前也有人问过这个问题,有可能是地线接的不好,电压峰值过高,线路故障,都不好说,不放心的话UPS电源就去送修
第4个回答  2011-01-18
看看一接地 测测 0 地电压 一定要小于5V
第5个回答  2011-01-17
加稳压器试试