主梁内在次梁作用处,箍筋应贯通布置,凡未在次梁两侧注明箍筋者,均在次梁两侧各设3组箍筋,箍筋肢数,直

主梁内在次梁作用处,箍筋应贯通布置,凡未在次梁两侧注明箍筋者,均在次梁两侧各设3组箍筋,箍筋肢数,直径同梁箍筋,间距50mm。次梁吊筋在梁配筋图中表示。跪求帮忙解释一下吧

一般主次梁相交处,主梁比次梁大主梁的受力钢筋及架力筋和箍筋都照常绑,次梁的钢筋就是从主梁的钢筋中穿过,在主次梁交接处的次梁上架三道箍筋间距就按图纸或规范要求做就可以第一道离主梁的模板面 50mm(也就是浇筑完后的主梁混凝土面),次梁吊筋就是怕次梁把主梁压裂所以才加的吊筋,应该放在次梁的下皮筋上。可以自己研究下图集。追问

能具体画一画那三道箍筋的位置吗!跪求

追答

....就是在次梁上 绑三个 箍筋 现在不在办公室 没CAD 要是来的急明天给你画

追问

那太谢谢你了啊

追答

....不会把 CAD 图传在这个上面 。。。。。。。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-25
主梁的箍筋要贯通布置,在主次梁交接处,次梁两侧未注明箍筋的,就在次梁两侧各设3组箍筋,直径同梁箍筋,间距50mm。
如主梁箍筋为Φ8@200,则在主次梁交接处,次梁两侧的主梁位置上要增设3个箍筋为Φ8@50.追问

不好意思有图吗

第2个回答  2011-06-25
这是配筋主次梁通常做法,在03G101图集中能找到,现场施工有经验的人员一问就能明白
相似回答