电缆是YJLV4*50+1*16,控制距离1800米,路灯为400W钠灯62盏,请问有问题没有啊?

如题所述

路灯为400W钠灯62盏;总功率24.8KW,
每相功率8.3KW,电流,15.7A
电压降应小于:5%*380=19v
应选用电缆面积不小于:S=0.018*1800*15.7/19=26.8平方毫米
你选用的电缆是YJLV4*50+1*16完全够用。追问

“每相功率8.3KW,电流,15.7A”
这个算错了吧?不知道怎么算出来的,应该是37.72A才对啊?

追答

每相功率:24.8/3=8.3KW,电流,I=8.3/(1.732*0.38*0.8)=15.7A
解析:
(路灯为400W钠灯62盏;总功率24.8KW,这是单相总功率。
24.8/3=8.3KW 是三相总功率,【你考虑的是单相总功率】,所以三相总电流应该这样算 I=8.3/(1.732*0.38*0.8)=15.7A 其中0.8是电感灯功率因数)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-25
按每90米一盏灯,三相均衡计算
粗估了一下,末端压降将达50V以上,没法用