20,30,50,100,125,200,250,315,400,500,630KVA的变压器各需要多少A的高压熔断丝,要具体安数,计算方法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-17
根据电力设计一次部分 35KV及以下变压器高压熔断器的可这样选择,Inr=kIbm 就是变压器最大工作电流剩个系数K K的取值 不考虑电动机自启动选1.1-1.3 考虑自启动按1.5-2取
我把熔管的电流一起给你列下,设电压6KV,只说几个 100KVA 对应20/20 125 20/20 200 75/30 250 75/40 分子为熔体的额定电流
希望对你有帮助
追问
Inr=kIbm不大懂 ,每个字母都代表什么意思啊?
追答
后面不是有解释吗?Inr 熔体额定电流 Ibm为变压器最大工作电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vOtXBeOBB.html
其他回答
第1个回答 2011-06-17
20,30,50,100,125,200,250,315,400,500,630KVA
2. 3 . 5. 10. 15. 20. 25. 35. 40. 50. 65A
正常情况
第2个回答 2011-06-17
如果是10KV的,高压电流:变压器容量/1.732/10 如630KVA 630/1.732/10=36.38A
相似回答
变压器
保险丝选多大的合适?
答:
1、单台变压器容量在100KVA及以下的
,高压
侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、
125
、150、
200A
。3、如果100KVA变压器选择溶
丝,100KVA变压器
额定电流5.77A,按变压器...
变压器
装
熔断丝
问题
答:
50Vx32A=1600VA 初级额定电流=1600VA/380V=4.21A 按“容量在
100KVA
以下者
,高压
侧按
变压器
额定电流的2-3倍选择 ”,初级应配9-13A的熔丝。注:以上基于单相变压器。
200kva变压器
配多大熔丝
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝
。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
无保护
的变压器,需要
在其进线端加一个保险管,问一下保险管
的熔断
电流怎...
答:
关于变压器熔丝的选择,国家有明确规定:容量在
100KVA
及以下的,按变压器额定电流的2~3倍选择;容量在100KVA以上的,按变压器额定电流的1.5~2倍选择;常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、
125
、150、
200A
等。比如
200KVA的变压器,
10KV侧额定电流是12A,按1.5倍,选择18A。按...
400KVA变压器高压
用多大
的熔断
器做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器高压
用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变
高压熔断
体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
安装一台
315KVA的
柱上
变压器,
试选择变压器高低压侧的熔丝。求完整计算步...
答:
按照规程规定
,100KVA
及以上变压器熔丝选择是额定电流的1.5-2倍。
315KVA变压器
额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A 19X1.5=28.5A 19X2=38A 熔丝最小不能小于28.5,最大不能大于38A,接近这两个数的有规格有30A和40A,选30A较为合适,如果变压器经常满负荷或超负荷运行,...
100
千伏安
变压器
配
多少
保险丝 我原来用的是10A,可变压器烧了,保险丝...
答:
100KVA配电变压器一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A
100KVA变压器
一次侧熔丝按额定电流的2-3倍选择,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。变压器先烧还是10A熔丝先烧你是怎样确定的?我分析,如你所说的情况。当变压器内部有故障(如某相绕组绝缘老化...
...
熔断
器的熔体熔断电流,比如我现在
变压器400kva,
10kv的一次侧电压...
答:
你好:——★1、一次电压 10 KV 供电的
400
KVA
三相
变压器,
额定电流为:Ⅰ= 400 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 23.1 A 。——★2、10 KV 、 400 KVA 三相变压器,一次额定电流是 23.1 A ,跌落保险器可以选择标称值
30
A 的高压
熔丝。
1600
KVA变压器,
10KV
高压熔断
器用多大的容量(A)。
答:
变压器
容量在1600
KVA
(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。在3~35kV的电站和变电所常用
的高压熔断
器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保...
大家正在搜
比100少20的数是多少
100的20%是多少
10.10.100.254
125的8倍是多少?
100%是多少
20个里面有多少个1
20%是多少
20个一是多少
20是10的几倍
相关问题
400kva变压器选用几A高压熔断丝
我们平常接触的变压器,比如100千伏安以上的,100,125...
线路20千伏,变压器是250KVA,高压熔丝应该配多少安?怎...
安装一台315KVA的柱上变压器,试选择变压器高低压侧的熔丝...
1000kva的变压器高压跌落式熔断器选多大的熔断丝?
200KvA的变压器要配几A的熔丝
630KVA变压器高压保险用多大
100KVA的三相变压器用多大的保险丝