镀锌桥架100*50的厚度要求是多少?

如题所述

镀锌电缆桥架国标厚度允许偏差标准

《T CECS31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》,2018年3月1日施行,由中国工程建设协会标准电气专业委员会发布。

各类托盘板材最小允许厚度和表3.5.5.3 普通梯架板材最小允许厚度,镀锌电缆桥架国标厚度允许偏差,可以参照该标准的3.5.5 章节 表3.5.5-1 。

具体见下表3.5.5-3和表3.5.5-1。

不同结构类型的镀锌桥架的国标厚度允许偏差不同,结构类型例如槽式、托盘式、梯架等。

同一桥架不同部位的国标厚度允许偏差也不同,不同部位例如托盘、侧板、横档、连接片、盖板等。

具体标准如下:

1、镀锌槽式/托盘式桥架托盘厚度允许偏差

桥架宽度<300,托盘的国标厚度偏差允许最小为1.2

300<=桥架宽度<500,托盘的国标厚度偏差允许最小为2.0

500<=桥架宽度<800,托盘的国标厚度偏差允许最小为3.0

800<=桥架宽度,托盘的国标厚度偏差允许最小为3.0

2、镀锌梯式桥架侧板/横档厚度允许偏差

150<桥架宽度<=300,侧板的国标厚度偏差允许最小为1.2,横档的国标厚度偏差允许最小为1.2,

300<桥架宽度<=500,侧板的国标厚度偏差允许最小为1.5,横档的国标厚度偏差允许最小为1.5

500<桥架宽度<=800,侧板的国标厚度偏差允许最小为2.0,横档的国标厚度偏差允许最小为2.0

800<桥架宽度,侧板的国标厚度偏差允许最小为2.5,横档的国标厚度偏差允许最小为2.5

3、镀锌槽式/托盘式桥架连接片厚度允许偏差

桥架宽度<300,连接片的国标厚度偏差允许最小为1.2

300<=桥架宽度<500,连接片的国标厚度偏差允许最小为2.0

500<=桥架宽度<800,连接片的国标厚度偏差允许最小为3.0

800<=桥架宽度,连接片的国标厚度偏差允许最小为3.0

4、镀锌梯式桥架连接片厚度允许偏差

150<桥架宽度<=300,连接片的国标厚度偏差允许最小为1.2

300<桥架宽度<=500,连接片的国标厚度偏差允许最小为1.5

500<桥架宽度<=800,连接片的国标厚度偏差允许最小为2.0

800<桥架宽度,连接片的国标厚度偏差允许最小为2.5

5、镀锌槽式/托盘式桥架盖板厚度允许偏差

桥架宽度<300,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.0,1.2的下一等级为1.0

300<=桥架宽度<500,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.5,2.0的下一等级为1.5

500<=桥架宽度<800,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.5,3.0的下一等级为2.5

800<=桥架宽度,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.5,3.0的下一等级为2.5

6、镀锌梯式桥架盖板厚度允许偏差

150<桥架宽度<=300,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.2,1.2的下一等级为1.0

300<桥架宽度<=500,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.5,1.5的下一等级为1.2

500<桥架宽度<=800,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.0,2.0的下一等级为1.5

800<桥架宽度,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.5,2.5的下一等级为2.0

(以上单位为:mm)

以上为T CECS31-2017标准镀锌桥架国标厚度允许偏差的全部内容。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-27

电缆桥架按照结构类型分为槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架和梯式电缆桥架。

参照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准:

100*50槽式电缆桥架板材最小厚度应为1.0mm。

100*50托盘式电缆桥架板材最小厚度应为1.0mm。

100*50梯式电缆桥架板材最小厚度应为1.0mm。

2013桥架标准

第2个回答  2021-12-23

当镀锌桥架宽度大于等于100时,允许板材的最小厚度为1.2mm。宽度小于100时,允许板材的最小厚度是1mm。

第3个回答  2011-06-17
当镀锌桥架宽度大于等于100时,允许板材的最小厚度为1.2mm。宽度小于100时,允许板材的最小厚度是1mm。单位:毫米。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-06-27
国标的一般为1.2mm
相似回答