两台柴油发电机并机后出现功率因数超前怎么办

如题所述

一台超前,肯定另一台是滞后的,否则是表计有问题了。一般是二台发电机的励磁特性有差异所致。如果电压偏高,可将滞后的那台发电机励磁电流调小一点试试。如果电压偏低,可将超前的那台发电机励磁电流调大一点试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-13
同意2楼的说法,(治本)但我有一个问题问2楼,在功率不变的情况下调整好以后是好的,在功率稍变化后两个表又很明显的变化(而且变化很多),这样能有什么办法消除这一现象(治根)
第2个回答  2011-07-08
调节功率因素呀,调压板上会有这个调节螺钉的,有刻度的那个
第3个回答  推荐于2017-11-20
建议找专业发电机维修师傅上门检测一下本回答被网友采纳