22千瓦笼型角接水泵电机,直接起动。自动开关,导线,接触器,过载如何选择?有具体型号吗?

如题所述

导线10平方的,接触器可以用大点的好,小功率的经常自动通断很容易烧触点,80-100A左右吧!过载保护就比你电机的额定电流大一点就好了(过载保护的最大安数的3/4刚好等于你的电机额定电流)。