普通家庭装修总空开需要100A的吗?

家里装修 今天电工给了张单子 就写了 100A的空开一个 单片20的10个 我对电方面也不怎么了解 今天去门市上看了 人家说用不了那么大的空开 然后我就买了施奈德2P C63 带漏电保护的一只 25A单片的10只 我家主要的电器有 3P的空调1只 1.5P的3只 1P的一只 液晶电视3只 电脑两台 油烟机 微波炉 浴霸两只(也不可能同时开) 照明电路的话也没怎么算都是节能灯 我想问下 这么多电器 用63A空开够吗? 我也不知道电工是怎么弄的

根据你家的电气情况,逐一分析:
1、空调:品牌不一样,功率也不一样,3p空调功率大约3000w-4000w左右,1.5p大约在2000w左右*3台=6000w,1p大概1200-1500w左右,暂且都按照最大计算,空调合计约为:4000+6000+1500=11500w=11.5kw
2、液晶电视:不知多大屏幕,就按照最大200w计算,3台合计600w,电脑2台,每台按照300w计算算合计600w,油烟机100w微波炉500w,浴霸2000w(同开),照明估算100w/房间,按照8个房间计算=800w,
合计:600+600+100+500+2000+800=4600w=4.6kw
也就是说全部电器同时开,总功率约为11.5+4.6=16.1kw。
家庭电路,220v每千瓦电流按照4.5a估算,16.1*4.5=72a
现在应该知道用多大的空开了吧???呵呵!63A足矣!首先家用电器不可能同时全部开启,其次空开过大反而没有任何的保护意义。
另外,建议,不知你家空调是不是独立回路,如果是,那么你买的25A用于空调回路的话有点偏小了,建议用40A,并且空调必须是2p的。(也就是双片的) 。还有不要相信什么最好的,国产德力西、正泰都可以,施耐德、ABB当然好,但是想买到真的很不容易,买个假名牌还不如买个好国产,呵呵!假的也是国产,而且是作坊生产!
结论:总开-63A2p,空调-40A2P-6mm(6mm是电线规格,mm为平方毫米,小2打不上,呵呵),厨房插座-20A-4mm漏电保护,卫生间插座-20A漏电保护-4mm,(厨房和卫生间因为有湿手插插座的可能,所以必须带漏电保护)客厅+卧室插座-20A2p-4mm,照明-10A1p-2.5mm(国家规定用2.5mm,其实1.5mm就可以)。一般家庭电路设计就这几个回路和电线规格。
希望对你有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-27
63A的可以啦,不需要100A的。
第2个回答  2011-07-06
看你家里有没有很多的大的用电设备,一般家电的话不用100那么大。