压力管道前后安全阀整定值怎样设置

如题所述

首先和你管道的流体介质有关,如气体和液体不一样,蒸汽和空气不一样,有毒和无毒不一样,水和油也不一样;其次和你额定工作压力和最大工作压力有关;还有就是设定的安全系数,危险场所安全系数要高。都需要仔细验算。经验:普通介质一般取最大工作压力的1.5倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-15
  整定压力就是人为设定的安全阀起跳压力。
  回座压力就是安全阀起跳后重新复位的压力。
  举个例子:某台压力容器正常工作压力1.0MPa,安全阀的整定压力为1.04MPa,回座压力为0.98MPa。
  那么:当此压力容器内部压力≤1.04MPa时,安全阀不动作;当压力>1.04MPa时安全阀起跳,此时压力会下降,但是降低到1.0MPa的正常压力时安全阀不一定回座,继续排放,当压力继续下降到0.98MPa时安全阀才回座,停止排汽。
  PS:压力容器、锅炉和管道的具体标准都不相同,执行不同的标准。
  整定压力是一个明确的数值,有着严格要求;回座压力算是安全阀的质量指标,没有明确规定数值,只有大概的范围。
  安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标注有最高允许工作压力的,也可以采用最高允许工作压力确定安全阀的整定压力。
  锅炉安全阀整定压力:
小于等于0.8MPa 工作压力加0.03MPa(控制) 工作压力加0.05MPa(工作)
小于等于5.9MPa 1.04工作压力(控制) 1.06工作压力(工作)
调整方法:
是通过安全阀定压螺母来调节,旋紧即安全阀整定压力变大,反之变小。定压螺母在安全阀的阀帽下边,需要去掉阀帽才可以看到。
安全阀的整定压力的调整必须在该安全阀的压力等级范围内。
第2个回答  2011-07-09
设定值应大于设备工作压力且小于设备设计压力