首先在开机初期较短的时间内,空调没有水往外排,这是正常的。再者看遥控器设定状态,应设定制冷或除湿状态。
看外机是否在工作,若不工作,可能设定温度过高,这时是不会有水排出的,若工作(压机工作),可能是工作的时间短(产生的冷凝水少,不足以往外排)。
如果外机工作,可能是系统无氟不制冷产生不了水,在除湿设定状态下,一般在工作一段时间后,室内湿度降低,空气干燥,达到除湿效果后外机停止工作,这时就不会有水往外排了。
故障原因:
一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。
志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。
再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
二、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所致。
一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反应,检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。
很显然,此故障因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
三、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷效果。
壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。