水泵压力控制器怎么调节低压起泵?

如题所述

将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,.顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。

旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。

水泵压力控制器的工作原理:工作介质(油、气体、水)直接作用在金属膜片上,通过金属膜片的变形量来反映工作介质的压力大小,同时输出检测信号或控制信号。

扩展资料:

功能

采集功能:采集取水点或蓄水池水位、泵站出水压力和流量;采集加压泵组的启停状态、保护状态以及电压、电流、电能等电参数;采集供电设备状态、泵站安防报警状态;光纤通信时,支持采集实时视频图像。

 存储功能:循环存储现场监控信息,以备查询。

人机界面:工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触摸操作。

控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;控制模式可切换。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
各品牌用法设置可能不同,但原理相同。
水泵压力控制器的调节方法如下:
1、设置控制压力的方法
 (1)短按运行开关键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。
 (2)设置控制上限/下限:短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。
 (3)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。
 (4)再次按运行开关键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。
2、单位切换方法:关闭运行键,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm2、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。
3、零位清零功能:关闭运行键,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。
第2个回答  2011-06-20
反馈值小于目标值的%几,启动
反馈值大于等于目标值 停止本回答被提问者采纳