在钢筋的表示方法上,怎么区别他是通常贯通的,而不是中间的或是第二排的负筋(1/3、1/4的)

难道表示第二排和中间的就是1/4 1/3吗? 求助 在此感谢

呵呵,楼上的几位老兄,没有1个是正确的,这个图集,主要标的是平法原理,是通过钢筋来表述,其实,平法原理,可以用于任何构件中。
这个问题,首先要明确的是原位标注是修正集中标注,其次,还要掌握规范的要求
梁顶部,并没有那本规范规定,必须有通长架立钢筋,就看设计怎样规定,只要符合规范的要求,就是合理的,呵呵,给你几个平法标注,你要学习下,要灵活运用+理解,就可以了
KL-1:350*650(3A)
A8@100/200(4)
2B16+(2B12):4B25
在1个边支座的原位标注的是3B16,问这个局部是几根钢筋,另(2B12)是什么意思
KL-2:250*600(5B)
A8@100/200(2)
2B12:3B22
可在梁顶的支座标的都是3B20追问

KL-1问题就是这2B12是否是负筋抗支座弯矩的 ,还是通长筋 我是做施工的 做了大半年房建然后在水利上做 对这块很不熟悉了 图纸上平法表示好像没有标明是集中标注或是原位标注

追答

呵呵,KL-1的2B12是不承受弯矩的,也叫完全架立钢筋,它只与梁负弯矩钢筋搭接150,只在梁中的1/3处,而这道题是设计人没有掌握好规范的要求而和你开了1个不大的玩笑,这个支座是有5根钢筋,2个12的是完全架立钢筋,她的锚固按规范要求是15D

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
通长与贯通的区别在于一个是整跟钢筋,一个是搭接起来的一跟长的钢筋,具体的那个是那个,你自己琢磨。我只提个点。
第2个回答  2011-04-15
你可以参考图集03G101-1,在平法标注图纸中,集中标注的梁钢筋主筋就是通长布置,采用原位标注的钢筋就是附加钢筋,附加钢筋在第一排时长度是净跨的三分之一,第二排钢筋长度是净跨的四分之一。
第3个回答  2011-04-16
多看看《03G101-1》,在集中标注处都是通长筋。