三极漏电保护器的原理?

如题所述

三极漏电保护器是三相三线漏电断路器,A、B、C三相同时穿过零序互感器,任何一相漏电时,零序互感器检测出漏电电流,经放大后使断路器动作,该断路器只能用做电动机保护,而不能用做单相或三相四线线路保护。(因为零线未穿过零序互感器,用电器一工作,就会被认为是有漏电电流)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
“三极”不是明确的概念。

如果说是单相加接地的“三极”,接地线不进入保安器,火线零线同时进入一个磁芯成为一个绕组,如果没有漏电,这个绕组产生的磁通为零,这个磁芯的另一个绕组没有输出,控制电路不工作。当有超额的泄漏,火线和零线就能够有不能抵消的磁通,电子电路就切断总电源。

如果说是三相漏电保安器,三相线路和零线都进入磁芯成为绕组。 三相电肯定是不平衡的,这时候零线是有电流的,但是这四根线产生的磁通的矢量和,在不发生漏电的情况下,还是等于零的。 如果还是超额泄漏电,保安器就会动作,切断三相的全部电源。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-11-22
漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1
秒。

漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其它保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,它们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为ma级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。