挤塑板外墙保温施工工艺如何

如题所述

1. 工程概述
本工程位于鄂尔多斯市达拉特旗新园街,总用地面积为8.15公顷,包括6栋住宅楼和3栋商住楼。本公司负责一标段2#商住楼和3#-6#住宅楼的外墙保温施工。考虑到工程地处北方寒冷地区,选用了导热系数小于0.030W/(m·K)的挤塑聚苯板作为主要保温隔热材料。保温系统采用粘结和钉接的方式固定于墙身,并以抗裂砂浆和耐碱玻璃纤维网格布作为保护增强层,最后以涂料饰面完成。针对不同楼号的特点,编制了相应的外墙保温施工方案。
2. 材料选用
2.1 挤塑聚苯板:规格为1200mm×600mm×70mm,平头式设计,燃烧性能达到B2级。其表观密度为32kg/m³,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。压缩强度大于0.15MPa,抗压强度大于150kPa。
2.2 专用聚合物粘结砂浆和面层砂浆:由厂家预配制好,现场施工时只需按比例加水搅拌即可。水与聚合物砂浆的比例为1:5,操作时间不小于2小时。
2.3 固定件:使用自攻螺栓和工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,每个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。
2.4 耐碱玻纤网格布:用于增强保护层的抗裂性和整体性。网格布的单位面积重量大于160g/m²,网孔中心距为4mm×4mm,断裂强力(经向纬向)大于300N/50mm。
3. 施工要求与条件
3.1 施工前,需确保外墙体(可分段验收)垂直、平整度符合规范,门窗框安装到位,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出部分尺寸合格。通过交接单确认后,方可开始施工。
3.2 雨天施工时,必须采取有效的防雨措施,防止雨水冲刷新施工的墙面。
3.3 施工及施工后24小时内,现场环境温度和找平层表面温度均不应低于5℃,风力不应超过5级。
4. 施工工具
电热丝切割器或壁纸刀(裁剪挤塑板及网格布)、电锤(拧紧胀钉螺钉及打孔)、带切割刀片的冲击钻钻头(打固定件孔用)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆)、木锉或粗砂纸(打磨)、以及其他抹灰专用工具。
5. 工艺流程
基层清理 → 刷专用界面剂 → 配制专用聚合物粘结砂浆 → 抹底层聚合物砂浆 → 预粘基底网格布 → 粘贴挤塑板 → 钻孔安装固定件 → 挤塑板打磨、找平、清洁 → 中途验收 → 拌制面层聚合物砂浆 → 抹底层聚合物砂浆 → 粘贴网格布 → 抹面层聚合物抗裂砂浆 → 施工防火隔离带分层粘抹 → 最终验收
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答