99问答网
所有问题
步进电机驱动器串2.2k电阻阻值是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-09
60Ω~250Ω。步进电机驱动器的信号输入端都采用光耦隔离,而步进电机驱动器串2.2k电阻阻值是60Ω~250Ω。电阻器(Resistor)在日常生活中直接称电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vBt7O7Bzz7jvjzevte.html
相似回答
2.2K电阻是多少
.上面是写202吗
答:
2.2K的电阻的阻值是2200欧姆
,一般情况下标示的是2K2,202应该是202欧姆。
一般一个
2.2k
w的
电动机
的
阻值是多少
?
答:
一样。如y系列的2极的直流电阻是2.40欧
,4极的是2.54欧,6极的是2.45欧,8极的是2.45欧。而且各厂之间也有些差异。
步进电机驱动器
说要接2
K电阻
我接1.8K可以吗
答:
可以的,
驱动器为
适合不同的控制器,驱动器控制端电压为5伏到24伏甚至更高,当你的处理为5伏时不用加限流电阻,当为24伏时接一个2
k的电阻
那么电流约为24伏减去二极管压降0.7伏,内部电阻忽略不计再除以2000约等22毫安电流,一般电流只要限制在几十毫安以下就可以了当电压为24伏时你也可以用3k或者...
请教
步进电机驱动器
的接入
电阻
问题
答:
步进电机驱动器
的信号输入端都采用光耦隔离, 光耦的驱动发光二极管的驱动电流一般为10ma,最大的为15ma。当驱动信号的幅度为24V限流
电阻为
2K时, 其驱动电流=24÷2000=12ma。12ma电流足以驱动光耦工作,而驱动器信号输入端的电压由驱动二极管钳位,所以不必考虑电压、功率等因素。
2k欧
电阻
的
阻值是多少
?
答:
2k欧=2000欧姆,是四色环
电阻
。分别是红黑红 (金(银))。黑0、棕1 、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、前两位是
阻值
,后一位是0的个数。例:某个电阻的色环是红、红、橙,也就是223,即22后加三个0 为22000欧。2000欧姆=(红2)(黑0)(红00)(金色为5%;银色为10%...
步进电机驱动器
说要接2
K电阻
我接1.8K可以吗?会烧坏电源吗?为什么_百度...
答:
为了客户使用方便,一般只做5v左右电压讯号接收的
驱动器
,因为高压的控制器可以
串电阻
(也有高压讯号驱动器,其实也是在驱动器讯号接口串了电阻而已)。现在有一种dsp驱动模块的数字式驱动器,可以介于4~28vdc的讯号电压,并不需要串电阻,性能也提高很多。您可以考虑使用,但价格比串电阻的贵。
步进电动机
如何接线?
答:
晶体管输出,5V是外接电源,ENA是使能,用普通的PLC的I/O就可以了。针对这种情况需要在信号线上
串2.2K
的限流电阻,将+5接PLC的+24V,信号线接对应的信号输出接口。英纳仕推出的EZM系列
驱动器
具有PLC专用接线接口,用户无需外部
串电阻
,直接与PLC连接,即可使用。
步进电机驱动器
接线
答:
可以,正常就是这么接的,但是PLC输出和PU-,DR-连接时需要分别串2K左右
的电阻
。不能直接接,否则容易烧坏驱动器。因为
步进驱动器
控制端电压是5V的,你接24V时需要
串电阻
降压。(说是降压,其实是限流。)望采纳。。。
标有222的贴片
电阻
测的
阻值为多少
是正常的?
答:
1、标有222的贴片电阻的标准阻值应该是
2.2K
;2、贴片
电阻阻值
的读法:⑴数码法(印在电阻上面,很小的字):E23(J)用三位数字来标记,其中前两位数字是有效数字,第三位表示有效数字后面的0的个数。如151表示15欧。比如103,就是10*10^3=10K,101=100欧。还有一种,有R的,代表小数点,比如...
大家正在搜
步进电机驱动器串多大电阻
步进电机驱动器对地电阻
步进电机驱动器接电阻
步进电机电压和驱动器的电压
步进电机驱动器脉冲电压怎么测量
步进驱动器串联电阻
步进电机线圈电阻多少
步进驱动器怎么串电阻
步进驱动器电压多少