建筑 地下室标高的问题!

地下室底板设计标高为-3.7!而引标高的时候出现了点失误,引成了-3.66!然后我按着这个标高打了大概三分之一的承台 地梁等! 这样下去 地下室底板不高了4公分吗?怎么办 有的救么? 害怕炒鱿鱼啊!前辈们救救我!

没事的,验收的时候一般是不会测标高,就是量下层高,后面的层高里面你可以控制下,把那4公分消除掉,每层分点好了,在说还有建筑标高呢,没人看的出来的。哈哈!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-28
没得救了,承台都做了,没办法了,去公关吧,花点钱请相关人员吃饭消费。问题不是很大
第2个回答  2011-04-29
楼上引用规范不对,而且谁说的找平层一定要做防水砂浆。
《混凝土结构验收规范2003》中规定,每层标高允许偏差是±1cm,总高的允许偏差为±3cm,现在超过了4CM,超过了3CM。建议如下,供参考:
如果这个项目你会一直做下去,将结构层砼做好做平,地面找平层施工中做少3CM,因地下室顶棚不适合做粉刷,就不要在顶棚中减少了(难度比较大),这样最终的完成面可在允许范围内,分户验收能够满足规范规定的层高等要求;
第3个回答  2011-04-28
如果只是打了结构底板的话,可以看看建筑专业的面层是多厚,考虑是不是可以减少面层的厚度,或者减少找坡的坡度,或许可以补救。。。。。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-05-01
4公分还算高啊?
地下室底板高了4公分,根据混凝土外观感验收标准标高误差在10mm,而你准确的超差尺寸应该是30mm,这个不难改正。
下部工序肯定有一道防水砂浆找平层厚度大约100mm,如果你防水砂浆或找平砂浆都找不回来标高的话,上部还有地砖哈!
楼下说法很有创意啊,我说10mm你说1CM,我说30mm你说3CM哈哈。请你看好我说的,是“防水砂浆或普通砂浆找平层”而且楼主说的是找回标高,我没听说过底板标高高了在顶板上找的,你是外国放线的?
相似回答