变频器内部风扇为什么三根线,怎么接

今天遇到一台台达的变频器风扇不转了,是三根线的:黑红蓝。手里有两线的和三线的风扇同样是24V的,但三线的颜色和插头不一样是红黄黑,不知怎么接?接错会不会把变频器烧了?听说有一颗线是检测线,怎样用万用表测量?
用万用表量着黑线和红色黄色有电阻分别是五六百,但表笔调换后就测不到了,为什么?转动扇叶,黑色和红色之间有电压,和黄色就没有!真不懂里面是什么原理!有哪位朋友说明白我还给加分!

就和三线传感器的原理一样,其中两根线(红蓝)为电源正负,控制风扇运转。另一根(黑)为输出线,当风扇运转后有输出。至于输出是高电平还是低电平,用万用表一量便知。检测方法和检测三线传感器是NPN或是PNP型的一模一样。红黄为电源正负,黑色是输出。

问题补充 :
三线风扇用于要求散热较高的电气备件,如CPU,集成芯片等。内部有一测速单元,当速度达到一定值时,控制线就有电平输出。高档的风扇可以通过输出的电平值检测出风扇运转速度,如CPU风扇。如晶体管感应器一样,输出有NPN型和PNP型。如你所说,黑线和红线有电压,那么该风扇就是低电平输出,也就是NPN型。红黄是风扇的电源正负极。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-03
我以前是搞风扇开发的,目前在作变频器的设计工作,
所以你的问题,基本上是要确认几点,变频器上原装风扇的参数
1,电压
2,电流
3,信号匹配,如果你不清楚,你可以把风扇的型号写给我,我帮你查查

另外,你要装上的风扇也要确认上面几点,如果不匹配,最好不要用。
因为,台达变频器在测试时都是以标准散热元件测试的,如果你把风扇给换了,系统可能变得不稳定,比如会经常报OH,时间久了还会影响到VFD的寿命

对了,台达原装的风扇除非客人定制,一般都是:
红:正
黑:负
蓝:转速
黄:控速
第2个回答  2011-04-29
有一根是检测线 记得是接 红 黄 或者 红蓝 黑的是检测线。 你就去接把 不会烧坏的 接错会报警的 你仔细观察下风扇上有标签的 ,标签上有些正负
第3个回答  2011-04-30
你用万用表测量出来电源24伏和地,其他那条是信号线
第4个回答  2011-04-29
红正黑负,没了,不会烧
相似回答