99问答网
所有问题
外墙抹灰到聚苯板保温到抹抗裂砂浆都需要做哪些检验批及隐蔽资料?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-05-15
首先是外墙找平层(一般抹灰)检验批,找平层隐蔽;苯板粘贴(建筑节能)检验批,苯板隐蔽;抹抗裂砂浆(一般抹灰)检验批,抹抗裂砂浆隐蔽;面层抹灰(如果外墙有装饰面层就用一般抹灰表格),面层抹灰隐蔽;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vBXOBeejX.html
相似回答
墙体
保温
应该
做哪些检验批
,
哪些隐蔽
记录呢?
答:
聚苯板安装、网格布铺设、抹面砂浆三个检验批
,隐蔽做一个聚苯板剖面图就行。不能一次隐蔽,可根据工程分段或者分面都行
外墙保温
验收流程及注意事项
答:
1、粘结保温板和罩面抹抗裂砂浆前,基层的尘土、污垢、油渍应清干净,并洒水湿润。检查方法:检查施工记录
。2、JSY无机超泡保温板和粘结砂浆、罩面砂浆用材料品种和性能应符合设计要求。粘结砂浆和罩面层抗裂砂浆的配合比,搅拌均匀度应符合设计要求。检查方法:检查产品合格证,材料进场记录和复检报告,施工...
外墙保温检验批
怎么
做?
答:
4)抹面砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、钢丝网:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温层)5
)板材粘贴强度:拉拔强度(每个检验批一次)、粘贴面积 6)锚固件拉拔力检测(每个检验批一次)7)现场实体检测 3.施工过程中隐蔽工程验收 3.1岩棉板的厚度、密度应符合设计要求。3.2岩棉板必须与基层墙面的粘结强度和...
外墙保温资料
应该怎么做, 具体
要做
的有
哪些
呢?
答:
1、施工材料报审:保温材料的合格证,厂家的检验报告,材料复检报告(注意需要有建筑节能资质单位出具的节能检测报告),如果是保温棉之类的,还需要有防火材料等级检测报告。 另外,该保温材料需要取得当地建委节能办颁发的节能材料许可证或准用证。2、工程报验:外墙保温施工记录,
外墙保温隐蔽
验收记录,外墙...
外墙保温
验收
资料
有
哪些?
答:
2主控项目验收 外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查
聚苯板
薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法:现场测量。3一般项目验收 ...
外墙保温都需要做哪些资料?
答:
1、施工材料报审资料:保温材料的合格证,厂家的检验报告,材料复检报告(注意需要有建筑节能资质单位出具的节能检测报告),如果是保温棉之类的,还需要有防火材料等级检测报告。另外,该保温材料需要取得当地建委节能办颁发的节能材料许可证或准用证。2、工程报验资料:外墙保温施工记录,
外墙保温隐蔽
验收记录...
外墙保温资料
怎么
做?
施工过程中承包单位
都需要
提供什么
资料?
工程竣工...
答:
1、施工材料报审保温材料的合格证,厂家的检验报告,材料复检报告(注意需要有建筑节能资质单位出具的节能检测报告),如果是保温棉之类的,还需要有防火材料等级检测报告。另外,该保温材料需要取得当地建委节能办颁发的节能材料许可证或准用证。2、工程报验外墙保温施工记录,
外墙保温隐蔽
验收记录,外墙保温...
外墙
在
保温砂浆抹抗裂砂浆需要做
什么报验
资料?
能否提供详细的报验格式...
答:
3JN统表2墙体节能分项工程隐蔽验收记录 4JN 3.2墙体节能
检验批
/分项工程质量验收 5JN 3.2.1
聚苯板
外保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 6JN 3.2.2保温浆料保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 7JN 3.2.3聚氨酯发泡外保温墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 8JN 3.2.4保温...
外墙
外
保温
系统
资料
中
隐蔽
工程包括哪几项?
答:
分三步:锚固、粘贴、抹灰 1、耐碱网格布铺设上下左右搭接,宽度均不小于10cm。 2、采用φ6*120cm专用锚固螺栓进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径6mm,孔深为120mm(含
保温板
厚度),将塑料膨胀螺栓安装并紧固,使板与外墙紧密结合。 3、锚固点的布置程梅花状布置,间距≤600mm,四角及水平线...