隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。什么道理呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-11
电位差是两个点的电位之间的差值。如果次级不接地,那么地与次级绕组之间没有电的联系,你无法说地的电位是多少,所以次级的任一根线与地之间没有电位差。
虽然我们总说大地的电位是零,那是对于中心点接地系统来讲。如果中心点没有接地,那么大地对于次级的绕组就没有电位差存在。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vBWtjXz7v.html
其他回答
第1个回答 2011-04-11
最简单的说次级之和他的两端能构成回路,与大地无法构成回路。也可以理解次级与大地的电阻是无穷大的所以没有回路。而一般使用的变压器都采用三相四线制中性点接地了所以与地有电位差
相似回答
隔离变压器一般是指1:1的变压器
。
由于次级不和地相连
。
次级任一根线与
...
答:
电位差是两个点的电位之间的差值。
如果次级不接地,那么地与次级绕组之间没有电的联系,你无法说地的电位是多少
,所以次级的任一根线与地之间没有电位差。虽然我们总说大地的电位是零,那是对于中心点接地系统来讲。如果中心点没有接地,那么大地对于次级的绕组就没有电位差存在。
隔离变压器一般是指1:1的变压器
。
由于次级不和地相连
。
次级任一根线
...
答:
隔离变压器一般是指1:1的变压器
。隔离变压器一般无变比要求,变比可根据时间需要选取。隔离变压器用于安全:次级不接地。隔离变压器用于抗干扰:在初、次级间加屏蔽层并接地,应用于隔离来自电源的干扰。
急急 急
隔离变压器
分类,隔离变压器的工作原理,隔离变压器可以解决零线...
答:
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理
。隔离变压器一般是指1:1的变压器。
由于次级不和地相连
,
次级任一根线与地之间没有电位差
,使用安全。常用作维修电源.零线带电问题亦可以解决.选择变压器功率时应大于负载功率 隔离变压器亦不完全是1:1变压器,控制变压器和电子管设备的电源...
隔离变压器
的原理是什么?
答:
隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差
。使用安全。常用作维修电源。隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离...
什么是
隔离变压器
?
还有1:1变压器有
什么用?
答:
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。
由于次级不和地相连
。
次级任一根线与地之间没有电位差
。使用安全。常用作维修电源。隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,...
plc问题:为什么要在电源单元和供电单元
之间
接入
1:1的隔离变压器
答:
隔离变压器
就是输入电源与输出电源相同(线圈绕法是同线径,同匝数)将输入的火线隔离,这样输出的两根线对地,对零线都没电压,人碰到任意两端(不是同时)都不会触电,安全
隔离变压器
的原理是什么?哪位师傅比较了解的?
答:
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。
隔离变压器一般
(但并非全部)
是指1:1的变压器
。
由于次级不和
大地相连。
次级任一根线与
大地
之间没有
电位差,使用安全。常用作维修电源。 控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机、电子管收音机与示波器,以及车床控制...
什么是安全
隔离变压器
答:
在使用或维修仪器设备时,为了防止触电,从而采用
1:1的变压器
将市电隔离开来,保证维修操作人的安全.
为什么电压在
1:1的
情况下还要使用
隔离变压器
答:
隔离变压器一般
(但并非全部)
是指1:1的变压器
。
由于次级不和
大地相连。
次级任一根线与
大地
之间没有
电位差,使用安全。常用作维修电源。
大家正在搜
控制变压器是不是隔离变压器
变压器初级线圈和次级线圈的关系
变压器和隔离变压器
隔离变压器和安全变压器
变压器和隔离变压器区别
控制变压器属于隔离变压器吗
隔离变压器与普通变压器区别
自耦变压器和隔离变压器
隔离变压器和控制变压器区别
相关问题
隔离变压器一般是指1:1的变压器。 由于次级不和地相连。次级...
什么是隔离变压器?还有1:1变压器有什么用?
隔离变压器与普通变压器的区别在哪些地方?急,等一个答案
什么叫隔离变压器?
隔离变压器干嘛用的?为什么要隔离?
什么是安全隔离变压器
什么是隔离变压器?还有1:1变压器有什么用
隔离变压器能当变压器用吗