西门子PLC里 temp是什么数据类型 int 0.0 int 2.0 int 4.0 说的详细一些

如题所述

临时数据区,数据类型不是写得很清楚了int整形。临时数据区在其所在地块中执行完毕后,其数据即丢失,因此Temp中的变量应遵循先赋值后使用的原则。

PLC数据类型:1位数据长度:BOOLBoolean;8位数据长度:字节字节;CHAR字符SINT短整数;16位数据长度:WORDINT;32位数据长度:DWORDDINT长整数实数浮点数DT日期时间类型:定时时间类型。

64位数据长度:LREAL长浮点型;加上一个字符串字符串类型。

扩展资料:

注意事项:

工作原理:当公司投入运营,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段,三个阶段的完成被称为扫描周期,整个操作期间,PLCCPU与一定的扫描速度重复执行三个阶段。

输入抽样:在输入采样阶段,PLC扫描模式以阅读所有的输入状态和数据,并把它们到I/O的图像区域相应的单元,输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段,在这两个阶段,即使输入状态和数据更改,有关单位I/O图像区域的状态和数据不会改变。

因此,如果输入为脉冲,则脉冲宽度必须大于一个扫描周期,以确保在任何情况下都能读取输入。

用户程序执行:在用户程序执行阶段,PLC总是自上而下的顺序扫描用户程序(梯形图),反过来,当扫描每一个梯形图,并且总是扫描梯形图左边的控制电路,组成的各种联系和按下左边第一个之后,在第一次接触控制电路组成的逻辑顺序操作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
临时数据区,数据类型不是写的很清楚了int整形。

临时数据区在其所在的块中执行完毕后,其数据即丢失,因此,Temp中的变量应遵循先赋值后使用的原则。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-27
西门子PLC里的TEMP具体是什么类型?
答:可以是程序里面的任意类型。比如word dword int dint real float char等等。
int 0.0 int 2.0 int 4.0 说的详细一些?
答:因为你在程序中已经定义了为INT(整数类型),故你所在程序中的TEMP为整数类型。
相似回答