100V的直流电流源 因为某种情况漏电了 需要测量它的漏电流 当漏电流大于一定值时发出警报 并发送信号去中

这个系统怎么设计 需要用到单片机及外围电路

能详细一点吗

不隔离的直流电源,可能漏到大地的电流含有交流成分。
隔离的直流电源,输出不接地,不太可能发生对地的直流漏电流,可能因电容有交流漏出。
输出接地的,用小电阻接地,测小电阻电压,可得出漏电流。
若采用现有漏电流检测方法(剩余电流检测),可使用直流互感器,检测漏电流。
电路可有:
电源部分;输入可编程放大部分(LM324+74HC4053+电阻网络);带AD转换的单片机(品种很多,5元左右);输入键盘(根根据要求选数量,按钮开关);输出显示(可以数字显示,也可简单LED显示);报警电路,根据要求选蜂鸣器,或其他声光报警;数据传输可采用485方式,可达1000米,芯片75176;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-12
电流传感器---ADC---单片机追问

能详细说明下电流传感器吗

追答

电流传感器有很多种类。
网上搜电流传感器。

第2个回答  2011-04-12
采用运算放大器追问

能详细说明一下吗

追答

在电路中串联电阻,采用运放电路检测电阻的电压。

第3个回答  2011-04-13
可以不用单片机,我以前同事做过,有一类互感器可以直接将输入电流和输出电流之差检测出来,但是出来的信号很微弱,需要用运放进行放大后通过比较器输出信号即可,说起来简单,但实际做还要考虑很多问题。
第4个回答  2011-04-12
用360下载