建筑电气施工图中的表示方式请教

YJV3*25+PE16-CT SC50-DA表示什么意思,YJV3*25+PE16-CT-SC50-DA又是什么意思,是点表示和(或)还是横线表示和(或)。哪种标注是表示可选的敷设方式,有些地方还用点隔开表示,请指点。

yjv电缆 3条25mm2+1条16mm2 穿桥架和50焊接钢管 沿地面暗敷设
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-14
你这问题就不是一般的多啦。。老纠结了你
YJV是电缆 (三条25mm2的相线)+(1条16mm2的保护线 ) CT(穿桥架)和SC50(焊接钢管) DA(沿地面暗敷设,这是旧代号,新的地面敷设的代号是FC )
*这不是点,是乘号;现在我们一般采用的是“YJV3*25+PE16-CT-SC50-DA”这种书写方式追问

我问的是CT-SC50-DA是两种敷设方式是都要用还是可选择其中一种。

相似回答