答:4×6(正确书写6mm²×4)的铜芯电缆能带8kW(或19kW)。
解析:参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则6平方铜芯电线所能承受的电流 6×6=36A,在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=UI=220×36=7920W≈8kW。在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×36×0.8≈18955W≈19kW【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。
补充说明:如果是铝芯电线,按铜芯电线的70%计。
扩展:1、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、线路电压降基数为500米,电路长度应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考