推荐答案 2011-04-26
使用一体化温度变送器,热电阻导线可以少用一芯,而且使用中间接线时少了顾虑,现场接线查线也方便;盘后简化,甚至可以取消变送器柜;其它的要看选型了,智能通讯检测的好处不必说了。
一体化温度变送器的供货商很杂,买的不好故障率较高;现场环境差造成精度稳定性不如室内的。
分辨率通常在 0.1℃ 。
总的来说利大于弊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vBOWtBv77.html
其他回答
第1个回答 2011-04-25
温度变送器接收的是热电阻信号,输出4-20mA标准信号,一般精度是0.5级。
热电阻直接接触被测对象,根据温度的高低输出相应的电阻信号。
一个测温系统,是必须要使用热电阻的,是否使用温度变送器,就要看你的控制系统了
一般:用温度变送器的,抗干扰性强,但要成本高
第2个回答 2011-04-25
热电阻的精度分为A级和B级两各,A级是高精度的,B级精度在0.5%以上。一体化温度变送器的精度一般分为0.5,1.0,1.5三个等级。
温度变送器输出的是标准信号,可以直接连接到DCS的AI卡上。热电阻只能连接到专用热阻卡件上。
配用温变的成本要高些。
本回答被网友采纳
相似回答
一体化温度变送器有
何特点
答:
一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,
以简捷的方式把 温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号,通用性强
,二线制 4~20mA DC 输出,传输距离远,抗干扰能力强。测量精度高,长期稳定性好。一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。机械保护 IP65 。可以与热电...
一体化
数显
温度变送器的
主要特点
答:
1.采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用
。2.现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;3.热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;4.精度高、功...
一体化热电阻温度变送器的
结构特点
答:
与普通型热电阻相比,
它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲
,便于安装④使用寿命长。(3)端面热电阻:端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温...
一体化温度变送器一般有什么
样
的技术
要求?
答:
5、传感器接线方式(
热电阻
连接可采用二线制,三线制,或四线制;
热电偶,
可选内部自带冷端补偿功能的)6、通信协议支持:一般为HART通讯 7、输出精度:(给个范围:输出精度 0.2%
,热电偶
附加冷端补偿误差 1℃)8、工作温度敢为:(连续工作温度:-40- +85℃)9、相对湿度:10%-90%RH 10、订货型号...
什么是一体化热电阻温度变送器?
答:
科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
一体化热电阻温度变送器
具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。http://baike.baidu.com/view/1693115.htm ...
一体化温度变送器
和
热电阻
哪个贵些
答:
1、一体化
的温度变送器
好
,精度
高,但是价格
相对于
热电阻要贵多了,主要用于联锁和控制回路中。三线制热电阻主要用于测温,主要就是DCS上显示,也有带联锁的,如果是SIS联锁的话会选用
一体化温
变。2、一体化
热电阻具有
结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震...
温度变送器的
概述
答:
一体化温度变送器一体化
热电阻
温度变送器是体积比较小的、可以安装到热电阻的接线盒内的温度变送器。
一体化温度变送器一般
由测温探头(
热电偶
或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶...
一体化热电偶温度变送器
特点有哪些
答:
一体化
热电偶温度变送器
可以装在现场使用。
一体化温
变可装在传统热电偶或
热电阻
的接线盒中,就近将热电偶或热电阻信号转化为统一的标准信号,可以省掉热电偶补偿导线;一体化温变采用两线制供电/信号传输,4-20mA的信号的传输及抗干扰能力远高于电势信号和电阻信号的传输。对热电阻还能少用一芯导线。
学习之温度-
一体化温度变送器
答:
探索温度智慧:
一体化温度变送器的
深度解析 在精密控制与监测领域,温度传感器如Pt100
热电阻
扮演着关键角色。它的基础原理是经验公式:当温度为0℃时,电阻值为100Ω,每升高1℃,电阻增加0.385Ω。对于N线制(常见为2-3线或3-4线),我们关注的是供电与信号传输的区分,以减少线路误差,而3线制的...
大家正在搜
pt100热电阻一体化温度变送器
一体化铂电阻温度变送器
热电阻温度变送器的工作原理
温度变送器和热电阻的区别
热电阻什么时候要带变送器
3线温度变送器怎么连接热电阻
温度变送器与热电阻
热电阻温度变送器型号
热电阻温度变送器接线
相关问题
请问一体化温度变送器的相对于普通的热电阻有什么优点,一般精度...
一体化温度变送器一般有什么样的技术要求?
温度变送器有哪几种?怎么选型?
铠装热电阻温度变送器和一体化热电阻温度变送器的区别是什么呢,...
热电阻一体化温度变送器一般采用什么规格电缆
TP一体化温度变送器是属于热电阻还是热电偶?
热电偶 热电阻 一体化温度变送器采购需要注意的?
热电偶和温度变送器有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器...