99问答网
所有问题
请问相同型号的两根电缆,并联敷设后,单位长度的电气参数值(电阻电抗电纳)与单根电缆有何关系?非常感
应该是属于电缆双跟并联的情况,不知道并联后电气参数会发生什么变化?都会减半么?
举报该问题
推荐答案 2011-04-28
电阻减半,原因是截面积增倍了( 电阻等于
电阻率
乘以长度除以横截面积,R=Pl/s),
电抗
增大到4倍,原因是匝数增大到原来的2倍了(Xl=1/2πfL而L=(k*μ0*μs*N2*S)/l),电纳是电抗的导数,单位西门子,所以电纳变为原有的1/4,如果你是施工或者设计的话要注意电缆并列运行系数,一般双拼
电缆载流量
是两根电缆载流量之和再乘以0.8。.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vBOB7BBOe.html
其他回答
第1个回答 2011-05-05
理论上说是电阻成了原来单根电缆的一半,但是电抗增加到原来单根电缆的4倍,载流量粗略的是原来的两倍。
第2个回答 2011-04-26
并联后电阻少50% 截流量增加1倍以上,两根电缆不要太靠近
第3个回答 2011-04-27
理论上来说电阻是减半,电抗是增加的。
第4个回答 2011-04-27
电阻减半
1
2
下一页
相似回答
两跟
一样的
输
电线并联后电阻,电抗和电纳
变为?
电阻,电抗电纳
分别成为...
答:
其中的电阻成分比较简单,就是直接并联,阻值减半.但电感和电容成分比较复杂.假如两个导线的位置基本分开,没有耦合,那么电感和电容也可以按照简单并联的公式来计算.假如
两根
导线之间有耦合,就复杂一些.例如两根导线电感的耦合系数达到100%的话,并联后的感抗就不是减半了,而是和原来相同.
...mm2电力
电缆单位长度的电气参数,
包括
电阻
、
电抗
、电导、
电纳,
电压等 ...
答:
电气参数
:
电阻,
0.119Ω/km (70℃);0.128Ω/km (90℃),温度升高电阻会略微增大。正序阻抗:0.165Ω/km ,零序阻抗:0.605Ω/km。用于工频交流电压500kv及以下的输配电线路中,适用于地埋
敷设,
能承受机械外力作用。绝缘材料 1、油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最...
分裂导线的根数增加时,其
单位长度的电抗
、
电纳
如何变化
答:
把导线看成
电阻,
导线增加就是并联多一个电阻,所以电抗是减小
,电纳
增大 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 4 2 wtujiix 采纳率:43% 来自团队:踏实电气自动化 擅长: 工程技术科学 广东 广州市 教育/科学 其他回答 因为分裂导线会使等值电感减小..等值电容增大,所以电抗减小,电纳增大. qq417593...
架空线路
和电缆
线路在
电气参数
上的主要区别
答:
在相同截面积下
,电缆
及架空线路
的电气参数
主要差别如下:电缆线路的电阻略大于架空线路。电缆线路的电抗远小于架空线路。电缆线路的电纳远大于架空线路。电缆线路的对地电容略大于架空线路。架空线路指设在地面之上的,用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路,其架设及维修比较方便...
请问电缆型号
为2*(YJV22-3*240
),
前面的2是什么意思,是指的两条回路么...
答:
2根型号
YJV22-3*240的
电缆,
240指的是横截面积,前面的3指的是三芯电缆。阻抗和导纳
电缆参数表
上有,自己查查
与
电抗单位相同的
是什么变量
答:
电纳——电抗的导数,单位西门子 导纳——电导与电纳复合
参数,
实部为电导,虚部为
电纳,单位
西门子在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗.阻抗常用Z表示.阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加.阻抗的单位是欧.在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做
电阻,
世界上所有的...
变压器的短路电压百分比
值(
Uk%)表示的意思是什么,请从事
电气
工作的朋友...
答:
如果将变压器二次绕组短路,一次绕组加电源电压,此时,当二次绕组流过额定电流时,则在一次绕组两端所测得的电压值称为变压器的短路电压,并以Uk表示之。如果将短路电压以百分数表示,即:则将上式两边乘以额定电流Ie后,便可得到变压器在短路或负载状态下所消耗的无功功率Qk,即:变压器的短路阻抗值...
现在进电力系统,发电还是供电待遇好?
答:
电力系统通信为电力系统正常运行提供全面的支撑,如调度和站用内线电话,2M及以上光纤通信等。其主要作用是为保护、自动化等设备提供优质可用的通道,供站与站之间的设备进行通信,并将站内信号上传到局端。电力通信的最常用设备:配线架。如果用电力系统的概念来解释这个名词,就是通信系统用的母线。依照...
两跟
一样的
输
两根电缆并联代替一根电缆的优缺
粗电缆与细电缆并联
两根120电缆并联载流量
两条电线并联对电流的影响
并联电缆可以并联几趟
电缆可以两根并着用吗
四根电缆并连问题
不同线径电缆并联
两根电线并联载流量
相关问题
请问电缆型号为2*(YJV22-3*240),前面的2是什么...
两跟一样的输电线并联后电阻,电抗和电纳变为?
求YJV22-3×185mm2电力电缆单位长度的电气参数,包...
两跟一样的输电线并联后电阻,电抗和电纳变为? 电阻,电抗电纳...
电缆电阻电抗的计算
架空线路和电缆线路在电气参数上的主要区别
电力线路的电气参数有电阻、电抗、电导和电纳,因这些电气叁数都...