闭水试验设计水头如何确定?

无压管道闭水试验时试验水头确定的确定方法:
(1)当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。
(2)当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计。
(3)当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

请问上述中的设计水头指的是哪?如何确定啊?谢谢各位大侠指导

顾名思义即可,就是至闭水试验时检查井加水的最高水位

做闭水试验时,按检查井为单位一段一段试验,检查井内要封闭一端的管口,叫堵头,在上游检查井内注水至设计高度。追问

那上面所说的 (试验段上游设计水头不超过管顶内壁时)和(试验段上游设计水头超过管顶内壁时),这两种情况怎么就会出现了?

追答

内容太长,摘录相关部分章节,你可以查相关规范

排水管道闭水试验规定

            无压力管道严密性试验允许渗水量         表10.3.5
管  材 管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km))

混凝土、 200 17.60
钢筋混凝土管、 300 21.62
陶管及管渠 400 25.00
500 27.95
600 30.60
700 33.00
800 35.35
900 37.50
1000 39.52
1100 41.45
1200 43.30
1300 45.00
1400 46.70
1500 48.40
1600 50.00
1700 51.50
1800 53.00
1900 54.48
2000 55.90

追问

其实我主要是想知道设计水头如何确定?你能讲讲吗?

追答

你提的问题里把如何确定设计水头不是已经说得很很清楚了吗?

在检查井里用钢卷尺沿管顶内壁向上量2米,做个记号,就是水头,注水至这个位置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-04
设计水头为设计流水面高程(通常是管底高程)加管内径,
第2个回答  2022-06-30
我理解的,试验段设计上游水头= 水头差=上游管内顶标高减去下游管内底标高 =上游管内底标高+管径-下游管内底标高
相似回答