第1个回答 推荐于2016-07-10
冬季混凝土施工应遵照GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第10.1“一般规定”和第10.2节10.2.1~10.2.19各条规定,包括了冬期施工的定义、采用材料及外加剂、配合比、搅拌\运输\浇筑\养护的环境、受冻临界温度相关内容、以及试块留置、要求等。
钢筋加工和焊接
1、钢筋加工和焊接必须在棚内进行;保温棚必须具备足够空间和加温、保温措施,满足不同构件部位钢筋加工、制作需要;棚内生火炉,保证温度最低不低于5℃;火炉必须安装烟囱,防止操作工人煤气中毒和发生火灾。
2、棚内焊接项目:预制梁板的主筋、墩柱钢筋、承台和盖梁的骨架筋等。
3、焊接后的接头采取措施不允许立刻接触冰雪。
4、现场墩柱钢筋笼和桩基钢筋笼之间焊接要求周围必须围挡防风挡雪,围挡同钢筋加工棚,减少焊件温度差;
5、钢筋焊接试验抽检频率:比正常施工增加一倍。
原材料
1、进场砂石料必须采取覆盖保温,采用一层苫布或一层军用帆布苫盖保温,料棚可以封闭的可在棚内生炉子保温,保证原材料不因气温降低而发生团块、结冰现象;特别是近期计划使用的砂石料。
2、承德地区冬季砂场会关闭,各单位现在要储备足砂子确保冬期施工的需要。
3、碎石水洗要求提前进行,水洗后的碎石必须采用一层苫布或一层军用帆布苫盖保温,棚内采取加热措施,保证碎石使用前没有冻块。
4、施工单位要对水洗料加快水洗料进度,做到多储备,以免后期温度过低造成冻块结冰,影响砼质量。
混凝土拌合站
1、外加剂:液态外加剂要求在搅拌站附近搭设小棚,棚内采取火炉取暖,温度不得小于10℃,保证液态外加剂不受冻。
2、水加热可采用电热法、火炉或锅炉烧热水勾兑法、蒸汽加热法,要求热水温度控制在60℃-80℃,热水容器必须满足施工构件的用水量2倍方可开始施工。
3、搭设暖棚对拌和站及出料口进行全面围裹,留出运输车辆进出口,材料使用彩钢板、苫布或军用帆布均可,内部放置加热设备,保证料仓出料口正常运转。
4、砼搅拌:先使用热水、蒸汽冲洗搅拌机,使之温度在10℃左右,减少砼搅拌时的热量损失;采取两次投料两次搅拌,先投粗细骨料、水搅拌,再投水泥、外加剂第二次搅拌,拌和时间为4.5-5min,考虑冬期施工坍落度损失较少,可适当减少用水量。
5、搅拌站测温项目:水温、砼出机温度、室外温度,并安排专人将记录
混凝土运输
混凝土的运输时间应最大限度的缩短,混凝土罐应用保温材料全封闭包裹,并采用少拉多跑的运输方式,安排专人负责施工现场和拌合站的联络,尽量做到施工点不押车,路上不堵车,使混凝土温度散失降到最低。