注意点:

    熟悉图纸,仔细审阅彩钢板平面布置,节点要求,彩钢板与建筑的关联,彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求,在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置,辅助材料的型式及其它不详内容。

    二次排板制图,这是彩钢板预制和安装的重要一步,是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工,把标准规格板制成不同类型的壁板,进行组合以体现设计意图的中间转化图,并在彩钢板工厂生产出标准板材,在施工现场拼装,即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度。 

    在工厂预制时,根据经验,门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作,安装过程中,防止划伤、重压及表面撞击,以防止出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜,只有在安装全部结束后,进行彻底清洁时才允许揭掉。

    彩钢板安装前的放线工作,应在地(楼)面完成后进行,并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成,才可以进行。

    装上下马槽,下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。

    细立壁板,按排版图装入预制好的组件,组件间以固定插件锁定相邻壁板。

    装吊顶板:顶板的重量支撑是通过固定在周边的立板及中间悬吊的T型铝。 

    彩钢板包柱、包箱、装阴阳R角 。

    密封硅胶:在净化区内,凡是有可能影响洁净度的下述缝隙,均应涂密封硅胶。

施工步骤:

1) 彩钢门:不锈钢门门框在加工时必须保证焊接平整,焊后抛光好,立门框做到横平竖直, 保证整樘门外观美观;门扇与门框之间加密封条,门扇与地面的之间加扫地条以保证整个门的密封程度。

 2) 固定窗安装:固定窗中空玻璃安装时,必须保证两块玻璃中间擦拭干净无污点,然后加 密封条以保证其气密性。另外,务必保护好不锈钢的外装饰面,避免划伤影响美观。 

3) 传递窗安装:传递窗是用在两个不同洁净室环境的物品互相转换的中转站,防止不同洁 净等级区域气流窜拢,保证各自区域气压分布状态稳定。净化车间传递窗,采用自动电子锁定型不锈钢传递窗,具有窗一窗自动联锁,开窗声光提醒功能,确保了不同区域的切实隔离。传递窗的安装须做到牢固、严密和美观。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-09
现在什么年代了啊,,,还用石膏板做吊顶,,没俩年就坏了,,,还不如直接买彩钢板吊顶呢,,相对于铝板价格优越,,,,相对于石膏经久耐用,30几年没问的,,值得考虑,
第2个回答  2011-05-08
1)确保彩钢板没漏水
2)确保石膏板龙骨牢固连接在彩钢板钢骨架。
第3个回答  2015-10-30
注意电线呀,龙骨都是金属, 电线 和线头要固顶在龙过上【并且让先线有间隙】。时间久了顶会往下稍微塌陷的,,把电线完全固定死了,这是不对的,有安全隐患1
第4个回答  2011-05-06
彩钢板与石膏板不能相生所以必须以木工板或标准9里板打底 注意 彩钢螺母必须转进木工板里不能冒出追问

谢谢你,我说的是彩钢板下打吊筋然后再吊石膏板,彩钢板下安装石膏板天棚吊顶的注意点!!

追答

就是说吊顶的高度跟彩钢有一定的距离了 石膏板吊顶有两种 一种是龙骨吊石膏板或者矿棉板 另一种就是普通扯木架(打底也行不打底也行) 然后上石膏板 龙骨吊顶注意铁丝分布均匀及受力情况 普通木架石膏板吊顶就像上楼说的注意防水 其它的就是跟普通吊平顶一样 也没什么难度
其实你可要把彩钢看作屋顶 然后吊顶就行 至于生根之法也有多种 只要牢固