电力系统中功率为什么用复功率计算?有什么好处?如何理解?

如题所述

电力系统中用电功率既包括负载消耗的有功功率(P),同时包括励磁绕组“占用”的无功功率(Q)。所以计算时采用视在功率的复数形式S来计算,整体可以反应系统运行的用电状况,因为S(复数)=P+jQ,而S²=P²+Q²ï¼Œå®ƒå°†ç³»ç»Ÿçš„功率因数状况、有功、无功都反映了出来,能够较为全面反应系统状况,同时和电压相量、电流相量较好结合,避免了有功、无功分开计算的繁琐。追问

还是不明白,这样说用复功率和单独算出来的无功加有功相等?你回答的问题里有乱码,有点看不懂。

追答

复功率实际指的就是视在功率的复数形式,视在功率S的值实际就是复功率的幅值,那里的乱码应该是表示:视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方,S²=P²+Q²ã€‚
这次还是乱码么?应该没问题了吧。
复功率就是一个复数。

追问

第一个求的是复功率,第三个就是求的正常功率。所以搞晕了。电力系统中的功率到底指的什么功率?

图在下面。△Sy2这个为啥用共轭求的?疑惑在这里。我看是复功率的形式啊。

追答

这里面所求的都是复功率啊,你看功率的表达式中都是复数形式。实际平时所用的就是有功、无功功率,采用复数形式只是将有功、无功功率同时计算出来了,二者本质并没有什么差别。
复功率实部为有功功率、虚部为无功功率,是以相量法 分析正弦电流电路时常涉及到的一个辅助计算量。
复功率的计算公式本身就是:复功率=电流相量的共轭值×电压相量,这应该没有什么疑惑的啊。

追问

非常感谢,感觉有点明白了!

追答

不客气

追问

我想问一下,电力系统暂态分析同步电机三项短路分析太难了。跳过去先学余下的暂态分析可以不?同步电机短路是余下课程的基础不?

追答

你试试吧,这个因人而异。只要你的电工学基础牢固,应该不是问题。

追问

同步电机三项短路怎么学习啊?我没有电机基础。难道电机要全部学一遍?

追答

确实是基础,最好是循序渐进。如果实在难理解,把涉及到的电机概念有针对性的看一下较好。全部学一遍,内容很多,选择和本部分内容相关的看一下是应该的。
实在不行可以直接看下一章内容,遇到需要本节内容的,再比较着学习。俗话说:兵无常法,水无常形,适合自己的才是最好的。

追问

帮我看下11题吧。我算出来答案是a实际答案给的是c

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-14
留个标记。