5.5KW的电机380V怎样计算电流需要多大的开关?多粗的线?是变频器启动。谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-09
额定电流的计算:
电流I=功率(KW)x1000/1.73x380x
功率因数
x效率;(功率因数取:0.85;效率取:0.85);比如你的这个东东计算额定电流如下:
额定电流I=5.5x1000/1.73x380x0.85x0.85
=11.58(
安培
);
可以选择1.5平方的铜芯线,
空气开关
可以选择20安培或30安培的