打浇注料时是加水多了容易爆模还是加水少了容易爆模?浇注料的成分是什么?

我现在是在一家水泥厂监安耐火材料施工,在打预热器旋风筒浇注料时有人告诉我,在制模后打料,加水要控制好,加多了会影响浇注料使用强度(这个我知道),而且容易爆模,也就是料容易把模胀变形。现在有个问题就是,到底是水加多了容易爆模呢还是加少了容易爆?
我个人认为也是水加多了容易爆,因为水料充满了整个空间,当振动棒振动时振动的能量更容易布满料层并往外传递,从而更容易把模胀变形;而加水少的话(在控制范围内)料间会有很多间隙,振动时料首先是自我填充,减少间隙,在料振实后才将大部分的振动能量往外传递。简而言之,加多水是一开始振动时料就往外胀,而加少水是料先自身收拢,然后才是往外胀,所以应该是加多水容易爆模。
以上是我个人理解,不知道正不正确,还请高手指点并给出正确解释,不胜感激。
还有,本人想问下浇注料的组成是什么?包括小包粉料的组成和以外的大料组成,麻烦给个大概的解释,谢谢!

是的,你的理解基本正确。

你这个跟普通混凝土打料时涨模还不是一回事,不过基本原理是一样的。肯定的是水加多了容易涨模,现在混凝土的话一般都是泵送的,流动性都比较大,即使是自己工资搅拌的,那水加多了的话,料就越接近流体了,这么才会对侧模底部产生较大的侧压力,水灰比较低的话,那种流塑态对侧模的压力相对小些。你的理解也很到位,不过更简单的,你可以直接理解为液态中的压力问题。
当然在实际工程中,因为水加多了爆模这个说起来有点牵强,因为再多也不会多到哪里去,多加点水就爆了,说明这模的问题还大着。要么这模就不行,要不就是没有支撑好。再有,模板设计可能导致问题,甚至建筑结构设计上的不合理都会对支模造成麻烦。有的地方确实不好支。

你要详细了解,推荐你可以读一下河南省第二建筑工程有限责任公司,的詹志斌邂逅过一篇专门分析这个的《混凝土涨模的防治》,你在网上找一下。

参考资料:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HNJD200402028.htm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-06
模板支牢固了,怎么也不会爆模。振动棒震动后,多余的水会表层,料什么的比水重。
第2个回答  2011-05-19
前面的回答都有道理,我觉得一是模的质量;二是看你用什么类型的浇注料:如用低水泥浇注料,水分不能加多,一般不超过6%;如果你用的是普通浇注料,水分可适当多加一点,但不能象弄普通水泥那样使劲加水。水太多虽然表面平整好看,但会降低耐材的密度和强度,同时对烘干的要求会提高很多,不小心浇注料会垮掉或起很多裂缝,影响寿命。
浇注料一般是由耐火骨料(分级:0-1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm等等)、耐火细粉、添加剂等按比例组成,小包一般是矾土水泥。你称一下小包水泥重量,看看它的重量比是多少。